разделение склада от швейного цеха гипсокартоной перегородкой

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.04.2018 17:15:36]
 Уважаемые форумчане!В соответствии с п. 6.3.7. СП 4 складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Подскажите, пожалуйста, гипсокартонная перегородка может ли являться таковой?


[21.04.2018 18:46:21]
 а от каких конкретно категорий выделяется и что за перегородка?
В принципе да но там есть требования к материалу основания перегородки и заполнению. Ну и сам материал облицовки как минимум ГВЛП. ну и разумеется двери и прочие отверстия (проемы) должны соответствовать.


[21.04.2018 19:01:29]
 категории еще не считали, но в пределах В1-В4. Склад отделяется с одной стороны от швейного производства, а сдругой от офисных помещений. При этом, нужно выполнить ч. 1 ст. 88 123-ФЗ "Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами". перегородка состоит из профиля, который с двух сторон обшит гипсокартоном. Как понять какой предел огнестойкости у гипсокартона?


[21.04.2018 19:16:47]
 Это надо было делать ДО возведения перегородки. Выбирать материал обшивки и каркаса. Классы и категории немного разные вещи. Там совершенно чюжой не имеющий отношения к производству офис или-таки АБК?


[21.04.2018 19:34:07]
 Там Ф 4.3, а склад Ф 5.2, поэтому нужно выполнить требование ч. 1 ст. 88 123-ФЗ. Можно ли считать гипсокартонную перегородку ограждающей конструкцией с нормируемыми пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой? Если наложить требование п. 6.3.7. СП 4, то нужна противопожарными перегородками 1-го типа, соответственно по таблице 23 123-ФЗ предел огнестойкости противопожарных преград EI 45. Вопрос: "Может ли гипсокартонная перегородка иметь предел огнестойкости EI 45?"


[21.04.2018 20:04:43]
 Может правильно выполненная в т.ч. и по каркасу. Кстати гляньте поиском - этот момент не раз обсуждался.


[21.04.2018 21:36:47]
 Ув.Zekka СП 163.1325800.2014 Вам в помощь!


[22.04.2018 14:36:03]
 Большое спасибо, в СП 163.1325800.2014 все нашел!


[23.04.2018 7:50:13]
 Может пригодится - СП 55-101-2000 Применение ГКЛ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: разделение склада от швейного цеха гипсокартоной перегородкой      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.