Проверка на герметичность спринклерной системы без воды

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.04.2018 22:47:30]
 Все добрый вечер! Помогите советами!
Ситуация такая: Есть объект, бизнес центр более 10 этажей, есть система пожаротушения спринклерная. Её смонтировали оооочень давно и никто никогда её не запускал. Без воды. Швы неизвестно в каком состоянии. Подать воду не реально, может затопить куча офисов.
Как быть? Как проверить? Говорят воздухом.. Кто поделиться опытом и возможной методикой проверки?


[04.04.2018 1:34:46]
 См. ВСН 25.09.67-85 и пособие к нему.


[05.04.2018 0:35:21]
 По СНиП Внутренние сантех системы пневматические испытания на действующих объектах запрещены.
Почему? При разрыве трубопровода с водой получится просто потоп. а при разрыве с воздухом - возможны разрушения участков трубопроводов с разлетом элементов во все стороны.
В крайнем случае испытывайте воздухом, но на 100% без людей и достаточно плавным нарастанием давления.


[05.04.2018 15:50:48]
 Спасибо! будем пробовать...
Андрей

[06.04.2018 8:45:18]
 При падении давления воздуха место негерметичности трубопровода будет найти очень сложно. А по воде это сразу видно - труба будет мокрая.
Андрей

[06.04.2018 8:48:37]
 "достаточно плавным нарастанием давления"

В любом случае давление будет нарастать медленно. Но при определенном давлении, возможно близком к максимальному испытательному трубу может разорвать.


[06.04.2018 9:49:39]
 Есть проверка на прочность, есть проверка на герметичность. Первая - разорвёт или не разорвёт, вторая - травит или не травит.
Для проверки у Вас три цели:
1 проверить целостность труб - может где-то давно спринклеры повыкручивали, а может где-то уже и саму трубу спилили что бы дизайну не мешала.
2 проверить прочность - например ночью воздухом давлением 1,25 от нормативного; может где-то так проржавело, что разорвёт шов под давлением.
3 после проверки прочности уже проверять герметичность на нормативном давлении (обязательно меньшем, чем при проверке прочности). Можно сначала воздухом - на сутки оставить под давлением и смотреть с какой скоростью оно падает или держится, а потом водой, что бы визуально искать место течи.


[06.04.2018 11:01:26]
 Рустам74, да именно так.. Пункт 1 нам и нужен. Вопрос, как и куда подключать компрессор.. Я так понимаю, от насоса отключаем, глушим и ищем место куда подключать воздух..? ) Или просто закрыть направление перед насосом и через спринклер подключить компрессор.
Андрей

[06.04.2018 11:06:31]
 СДУ выкручиваете на узле управления и туда подсоединяете.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Проверка на герметичность спринклерной системы без воды      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.