прил. Г СП 7.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2018 15:31:32]
 Уважаемые коллеги! Долго разбирался с прил. Г СП 7.13130.2013, но не смог найти ответа на вопрос. Имеется лестничная клетка типа Н1, устроена она как показано на рис. а). Имеется α < 135° и f ≥ 3,0 м.
Рядом с внутренним углом имеется окно квартиры. Вопрос - какое расстояние должно быть от внутреннего угла до окна квартиры? Окно расположено по другую сторону угла относительно лестничной клетки.

Я так понял, что расстояние не нормируется


[31.03.2018 17:42:46]
 Не нормируется если торцевые сплошные ограждения выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее, чем предусмотрено для стены лестничной клетки данного здания.


[31.03.2018 18:09:54]
 ну да, у меня лестничная клетка выполнена как на рис. а).
А про предел огнестойкости сплошных торцевых ограждений где написано?


[31.03.2018 18:59:35]
 Не знаю. Не искал. На рисунках, где нет ограждения, значение "а" в прил. Г СП 7 равно двум метрам (больше, чем до окна от наружной лестницы). Значит опасность есть. Делать из горючего материала нельзя. Значит у конструкции должен быть предел огнестойкости. Делать, как у наружной не несущей стены (15 мин.)? Неприлично мало.
Делать, как у наружной несущей стены (90 мин.)? Можно. Но лучше перебздеть и взять, как у стены лестничной клетки. И потом можно предположить, что ограждение это продолжение стены лестничной клетки. Я пользуюсь правилом, выбирать самый безопасный вариант.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: прил. Г СП 7.13130.2013      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.