автоматическая разблокировка СКУД при пожаре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2018 13:54:10]
 Добрый день, дали на обслужавание обьект и как обычно при проверке двери скуд не открылись, ломаю голову что не так...
Стоит ИПР513-3А исп01 v1.03 07.07
через него подключен С2000-СП2 исп.01 изм.07 10.2011 XT1 +ДПЛС -ДПЛС
от ИПР513-3А
и электро.магнит в разрыв цепи СОМ1 NC1
Питания на С200-СП2 приходит 7.20В по линии ДПЛС, мигает индекатор Работа (Зеленый светрдиод) ; когда уберают провод из клеммы com1 на магните пропадает напряжения то есть дело в C2000-СП2 т.к не работает реле.


[31.03.2018 14:01:02]
 фото ИПР513-3А исп0.1
http://i12.pixs.ru/storage/2/2/0/152...

фото С2000 СП2
http://i12.pixs.ru/storage/2/6/1/152...
http://i12.pixs.ru/storage/2/9/7/152...
Siberian Leo

[31.03.2018 17:47:16]
 Здравствуйте!Значит это реле не запрограммировано: либо программа реле не та, либо нужные пожарные разделы не присвоены этому реле в КДЛ или С2000М. Программы Uprog, Pprog тебе в помощь на сайте Bolid.
P/s/ Пожарную тревогу точно делали? Оповещение срабатывает, на пульту Пожар отображается? (Может на реле задержка времени стоит, либо реле неисправно). Всяко нужно программно проверять.
Миша

[01.04.2018 22:45:58]
 Сделайте запрос производителю , могут не подходить


[01.04.2018 23:46:33]
 В КДЛ привязку реле к датчикам сделайте и все. Тогда не надо ничего нигде прописывать. Мало того, если пульт или вообзе RS 485 оборвут, то КДЛ будет сама давать команду на переброс реле при возникновении события в датчике. Все просто.


[02.04.2018 4:36:58]
 СКУД тоже на болидовском оборудовании? Если да, то можно просто создать сценарий, и все при пожаре отключится, дадите емайл, пришлю файл с конфигурацией.


[02.04.2018 13:29:35]
 сценарий только через пульт делать,если уж до того дошло.
koks ®

[02.04.2018 15:08:32]
 Spasatel309 ® последовательно пропускаете линию питания электромагнитного замка через два реле "С2000-СП2". Первое реле - локальное (С2000-КДЛ) управление. Второе реле - централизованное (С2000М) управление. Как вариант использовать нормально-открытые контакты у "С2000-СП2" - программа для обоих реле "Выключить". При отказе АПС на объекте двери автоматически разблокируются.


[02.04.2018 15:41:59]
 сама схема - http://prntscr.com/izow14


[02.04.2018 17:14:03]
 А точно исп.01? Если исп.02, то для работы реле надо питание давать,дополнительно к ДПЛС.


[02.04.2018 17:29:25]
 Действительно 1.11. В таком случае-копать конфиг.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: автоматическая разблокировка СКУД при пожаре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.