Система дымоудаления в залах кинотеатра

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[28.03.2018 16:28:06]
 Здравствуйте! Прошу помощи. Имеется здание небольшого 1-но этажного кинотеатра в котором имеется два разделенных противопожарной перегородкой кинозала, площадь каждого ~120м2 и числом мест в каждом их них до 88. Естественного проветривания и пожаротушения в кинозалах не оборудовано.

В соответствии с СП 7.13130.2013 п. 7.2 "ж" - из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, ИЛИ из КАЖДОГО ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ естественного проветривания при пожаре: - площадью 50м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом БОЛЕЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА на 1м площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, КИНОТЕАТРОВ, .... и др.).

Если поделить общую площадь помещения на число мест в зале, получается на 1м площади помещения МЕНЕЕ одного человека и пункт не выполняется. Нужно ли вычитать из общей площади помещения установленные кресла, как предмет интерьера? Спасибо!!!


[28.03.2018 17:00:56]
 Из общей площади зала вычитайте площадь занимаемую креслами.


[28.03.2018 17:37:19]
 посмотрите предлагаемые изм. 1 СП 7.13130.2013:
ж) ...или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:- с высокой плотностью пребывания людей
К помещениям с высокой плотностью пребывания людей относятся:
зрительные и репетиционные залы, рекреации и фойе театров, кинотеатров, клубов, цирков;
ЁшкинКрот ®

[29.03.2018 17:21:40]
 Если здание построено раньше введения в действие свода правил эти правила не распространяются на это здание до капитального ремонта.


[29.03.2018 17:30:08]
 ЁшкинКрот, капитальный ремонт здания окончен в прошлом году.


[29.03.2018 18:28:11]
 Вам шашечки или ехать?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Система дымоудаления в залах кинотеатра      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.