 Добрый день уважаемые форумчане! вопрос вот в чем. Имеется здание детского сада 5 степени огнестойкости. Внутри здания соответственно имеется помещения пищеблока и гладильной. Распространяется ли на данное здание требования п.5.2.6 СП 4.13130.2013 "Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа,(в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа)". Спасибо!


[28.03.2018 12:41:31]
 Могу ошибаться, но эксплуатацию такого садика должны приостановить. Вас должны закрыть мне кажется. Хотя встречал деревянные садики в сельских районах, но везде рядом было незавершенное строительство кирпичного здания.


[28.03.2018 12:54:49]
 Здание в сельской местности, количество детей по факту 25. стены здания кирпичные, перекрытие деревянное. имеется пристрой деревянный. общая площадь 450 м2. От данной площади же можно его отнести к 5 СО?


[28.03.2018 13:19:16]
 5 степень огнестойкости подразумевает деревянные стены и перекрытия. Площадь тут не при чем


[28.03.2018 13:55:26]
 
заведующий ® у вас требуемая степень огнестойкости здания 5, однако, если есть гладильная и пищеблок, то они должны быть огорожены перегородками 1 типа и перекрытиями 3 го типа. Считаю, что распространяется, если ваши помещения не относятся к категории В4 или Д (например: одна плита и 5 железных кастрюль или один утюг и 10 пар комплектов белья). В то же время, посмотрите в каком году построен детский садик и были ли такие требования на тот момент.










  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: здание детского сада 5 степени огнестойкости      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.