вопрос по размещению пожарных кранов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.03.2018 15:01:44]
 Господа форумчане, интересует ваше мнение. Есть автостоянка - один этаж подземный, пять надземных открытых. Построена в соответствии с проектной документацией и имеющая заключение экспертизы. На каждом из этажей на стене установлены пожарные шкафы в непосредственной близости от одного из машиномест, причем когда автомобиль на этом месте припаркован, первичными средствами пожаротушения очень проблематично воспользоваться, на лицо нарушение требований п.23 Правил противопожарного режима...Владелец машиноместа при его покупке не знал, что рядом с ним будут пожарные шкафы - застройщик его не известил, после покупки вышел с требованием к застройщику расторгнуть договор купли-продажи, сейчас судится.......суть вопроса: а кто именно нарушил и продолжает нарушать требования пожарной безопасности? Владелец машиномета? но он пользуется своим законным имуществом......Управляющая компания? но она не может запретить пользоваться ему своим имуществом.....застройщик ? но проектная документация прошла экспертизу......Ваше мнение ?


[21.03.2018 15:27:18]
 Управляющая компания.
Она не должна была продавать эту территорию у такого пожарного крана под машиноместо.


[21.03.2018 15:36:40]
 Нарушитель тот, кто паркует автомобиль создавая факт нарушения п.п. "Ж" п.23 ППР РФ.


[21.03.2018 15:44:53]
 в том то и дело что управляющая компания их не продавала, ее выбрали собственники этих же машиномест путем заочного голосования


[21.03.2018 16:10:43]
 СП10
4.1.16 Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, ПРОХОДАХ и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.

Конечно,для самых понятливых лучше было бы добавить фразу типа "к ПК должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ", но, IMHO, достаточно очевидно,что проектировщик недоработал, а экспертиза прохлопала.
Чертежи с расстановкой ПК, по идее, должны выполняться и передаваться в экспертизу с нанесённой технологией (оборудование, мебель, стеллажи, АВТОМАШИНЫ, и т.д.)


[21.03.2018 16:16:15]
 В затруднительных случаях любой заказчик сочтёт предпочтительным поставить лишний ПК на этаже, чем потерять машиноместо.


[21.03.2018 17:38:40]
 Виноват собственник парковки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: вопрос по размещению пожарных кранов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.