Отключение вентиляции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
splinker ®

[16.03.2018 10:46:03]
 Подскажите как отключить вентиляцию (требуется разорвать автомат на 60 ампер) сигнализация на Болиде, исполнительное устройство С2000 СП1, УК-ВК неподходит так как рвет не более 10 А. Что посоветуете.


[16.03.2018 11:24:09]
 Применить независимый расцепитель.
splinker ®

[16.03.2018 11:26:08]
 Модель не подскажите.


[16.03.2018 11:32:40]
 Разорвать автомат в клочья


[16.03.2018 11:39:54]
 Хорошая статья
http://sam-sebe-electric.ru/avtomati...
Примените С2000-КПБ на запуск расцепителя


[16.03.2018 11:44:14]
 А как реализовать на КПБ?


[16.03.2018 11:47:46]
 Подать на расцепитель 12В (24В)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Отключение вентиляции      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.