[12.03.2018 12:45:17]
 Добрый день, форумчане! Порошу помощи в разъяснении следующей ситуации. Имеется здание 1971 года постройки, перекрытия чердачное железобетонное,позже в 2002 была сделана скатная крыша соответственно обрешётка перекрытия деревянные, без возможности проведения огнезащитной обработки из за отсутствия доступа, то есть фактически бесчердачное перекрытие. Надо ли проводить обработку? И как в данной ситуации ее проводить? Так же вопрос по подшиву(карнизу) в СП-2 написано что необходимо его делать из негорючих материалов. Достаточно ли будет его обработать или придётся обшивать? Заранее благодарю за ответы!


[12.03.2018 15:18:15]
 Нужно определится какая требуется огнестойкость и класс конструктивной пожарной опасности здания. Для этого, для начала, нужно знать: назначение здания, его этажность и высоту, площадь этажа, расстояние до соседних зданий.


[12.03.2018 15:23:49]
 p.s. если не сделали доступ к чердаку, через ж/б перекрытие, то значит его сделали неправильно.


[13.03.2018 7:21:39]
 Если раньше все работало без скатной крыши, а потом в 2002 году просто приделали сверху что-то, то даже если все это сгорит за три минуты, то на безопасность внутри здания это не как не повлияет.
То же самое: Есть несущая стена. На нее приделали деревянный брусок. Его тоже доводить до степени огнестойкости несущей стены?


[13.03.2018 11:05:39]
 Данное здание используется под стоянку и ремонт ТС. Одноэтажное здание. Высота по внутреннему обмеру 3,30. До соседних зданий более 15 метров.


[13.03.2018 14:34:32]
 2002г. смотрите эти НД:
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей.


[15.03.2018 10:42:13]
 Slava88 ®

[13.03.2018 11:05:39] Данное здание используется под стоянку и ремонт ТС. Одноэтажное здание. Высота по внутреннему обмеру 3,30. До соседних зданий более 15 метров.

Если площадь здания менее 7800 кв. м то зданию можно присвоить III степень огнестойкости, а в этом случае огнезащита кровли не требуется


[15.03.2018 10:45:10]
 А если площадь менее 1200 кв. м то здание может быть класса конструктивной опасности С2 или С3, в этом случае по карнизу так же ни чего делать не нужно. А вот если площадь от 1200 до 7800, то карнизом нужно заниматься


[15.03.2018 12:19:30]
 <<Если площадь здания менее 7800 кв. м то зданию можно присвоить III степень огнестойкости, а в этом случае огнезащита кровли не требуется>>
С какого перепугу?

См.п.5.4.5, табл.6.6 СП 2


[19.03.2018 10:18:45]
 Теплая стоянка у нас 500 кв.м.
То есть получается от пункта 5.4.5 СП 2 по обшивке карниза нам никуда уже не уйти, а как быть с обработкой деревянных дерданчых поверхностей если нет возможности обработать?


[23.03.2018 16:58:07]
 если 500 кв. м то ни чего делать не нужно, ни карнизы, не кровлю, так как менее 1200 м кв, присваиваете IV степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С3 и все.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Огнезащитная обработка обрешётки перекрытия скатной крыши      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.