svale ®

[25.01.2018 23:37:34]
 Здравствуйте,

Рабочие галереи сцены театра подлежат защите спринклерной АУПТ.

Ширина галерей от 0,7 до 1,5м. С учетом того, что расчетная площадь спринклерной секции 60м.кв. получается что практически вся галерея укладывается в расчетные 60м. Соответственно на одной ветке висят 16 оросителей, что приводит к увеличению диаметра трубы.

Вопрос - в данном случае расчетная площадь определяется как площадь галереи, или есть какое либо иное правило?

Спасибо



[26.01.2018 3:07:31]
 СП 118.13330.2012
Л.15 Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств
внутреннего пожаротушения:
спринклерных установок сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики),
одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и
двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчерных
установок портала сцены;
всех дренчерных установок под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусом рабочих галерей и
соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете
сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а
также работы секции дренчеров установки портала сцены.


[26.01.2018 10:31:47]
 Ув.BTS, спасибо за ответ.
Я немного другое хотел уточнить.
Расчетная площадь S= a x b. при незначительной ширине галереи, например a=0,7м и минимальной расчетной площади S=60м.кв. получим вторую сторону прямоугольника b=60/0,7=85м.
Соответственно диаметр трубопровода выйдет более 100мм.
Это нормально для галерей? (ранее не сталкивался).

Подскажите еще пож. по СП118
Л.14 Спринклерные установки, устанавливаемые на сцене, арьерсцене, в боковых карманах, трюме сцены, следует объединять в одну секцию с отдельным управлением.
Относятся ли к установкам "установленным на сцене" установки защищающие рабочие галереи?

Спасибо



[26.01.2018 14:23:36]
 Понятия минимальной площади по СП118 нет.Та блица 5.1 СП5 тут не применима.Естественно, спринклеры под галереями нужно включать в секцию сценической части. Если сможете закольцевать разводки под галереями с питающей трубой покрытия сцены, может быть получится уменьшить диаметры.


[27.01.2018 13:15:40]
 BTS, спасибо за совет, закольцевал.

Ув. BTS, подскажите еще пож. с дренчерной секцией колосников.
площадь 18х24м. С учетом Л.11 СП118.13330 защищаемая оросителем площадь 9м.кв. при интенсивности 0,1л/с.
Получается сетка из 8 рядков по 6 оросителей(шаг 3м).
Выбираем СВН-12, по графику интенсивности от давления, принимаем на диктующем оросителе 0,14МПа.
Расход диктующего оросителя 1,75с/сек.
Отбросив потери, общий расход 48*1,75=84л/сек.
Избыток воды 84/43 = 1,95раз, т.е. почти в 2 раза.
(здесь 43- это площадь (18*24) умножить на интенсивность орошения 0,1) .

Вопрос в следующем, в данном случае,такой избыток воды это нормально?

Спасибо.


[27.01.2018 16:43:11]
 Тема определения интенсивности обсуждалась десятки раз.И обсуждения будут продолжаться неопределённо долго. Основная проблема-не принятие в расчёт совместного орошения смежных участков площади соседними оросителями. Если начертить сетку размещения оросителей 3м*3м и прочерчить карты орошения радиусом 2м, можно заметить, что карты частично перекрывается. Добавьте сюда факт, что в радиус 2м попадает от 70% до 75% расхода оросителя. В результате оказывается, что на площади 18*24=432, где при старом советском(и зарубежном) подходе к определению интенсивности можно было ожидать расход порядка 50л/с, получается расход свыше 84 л/с. На вопрос ув.svale ® "это нормально?",я бы ответил "нет", но нынешние формулировки нормативов не оставляют поля для манёвра. Причём для дренчерных систем некорректность нынешнего подхода более очевидна, чем для спринклерных, так как дренчеры секции включаются одновременно и сразу создают интенсивность совместными усилиями.


[28.01.2018 17:45:12]
 Ув. BTS, спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: АУПТ галереи      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.