Котельная. Допустимо ли ставить решетки на оконные проемы которые идут как ЛСК?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.01.2018 10:03:58]
 Котельная. Допустимо ли ставить решетки на оконные проемы которые идут как ЛСК?


[24.01.2018 10:15:46]
 для информации

http://www.0-1.ru/articles/showdoc.a...


[24.01.2018 10:19:41]
 интересует конкретное законное обоснование возможности/невозможности ставить решетки на окна помещений где оконные проемы используются как ЛСК


[24.01.2018 12:15:40]
 Допустимо ли ставить решетки на оконные проемы которые идут как ЛСК?

Странный вопрос. Как может помешать решётка? Нормы на странные вопросы не отвечают.


[24.01.2018 12:32:02]
 Да на первый взгляд странный,но...решетка помешает ЛСК сработать так как надо однозначно...вопрос только в степени влияния решетки. решетка может быть с ячейкой 20 на 20 см а может 1 на 1 см, она может быть размещена на удалении 30 см от окна, а может быть расположена вплотную на удалении 1 см (впрочем оконное стекло тоже при одинаковой площади остекления и толщине стекла тоже по разному среагирует на взрыв в зависимости от конфигурации, одно дело когда стекло у нас это квадрат, а другое дело когда это прямоугольник в котором одна сторона по размеру намного превосходит другую сторону). Решетка это препятствие. Вобщем надо как то законно обосновать то что не надо ставить решетки.


[24.01.2018 14:42:11]
 Поддерживаю озабоченность vrnd в поиске ответа. А если в качестве ЛСК предусмотрен оконный блок и с наружной стороны он упирается в крепления решетки, тогда ЛСК не сработает вообще.


[24.01.2018 15:22:03]
 Наверно функцию ЛСК выполняет весь конструктив окна в сборе, с решёткой вместе и установка не предусмотренной проектом решётки - внесение изменений в запроектированную ЛСК ...


[25.01.2018 1:42:05]
 тут пример для сэндвич панели https://morozofkk.livejournal.com/17...
вам также нужно обосновать, конструкцию с учетом решотки, будет ли она мешать раскрытию ЛСК


[25.01.2018 10:13:51]
 morozofkk там не совсем о моей ситуации. В примере говорится о том что ЛСК сработают при определенном давлении площади и типе крепления у меня не то.... оконное остекление сработает однозначно (у меня одинарное остекление), но ... одно дело когда стекло произвольно разрушаясь на произвольное количество осколков произвольной формы и не встречая на своем тупи сбразывается от ограждающих конструкций а другое дело когда стекло встречает на своем пути препятствие в виде решетки, что в этом случае произойдет.. как мне кажется однозначно это помещает быстрому разрежению давления в помещении... в этом случае и давление в помещении будет выше чем в случае отсутствия решеток и время в течении которого это повышенное давление будет оказываться на ограждающие конструкции тоже будет больше


[25.01.2018 10:36:15]
 morozofkk - по поводу обосновать... буду очень благодарен если сделаете отсылку на то каким образом это можно сделать.. я с подобным не сталкивался ... имитационное моделирование и подобная сложная святотень в виде физикоматематикомеханикогазогидродинамико и т.д. расчетов не вариант... не потяну... подойдет что то типа отсылки на документ в котором будет говориться что ни что не должно мешать работать ЛСК или что если проектом не предусмотрены решетки на ЛСК то ставить нельзя ...вобщем ищем легкий путь


[25.01.2018 11:20:36]
 А ещё ведь есть вариант ставить решётки не снаружи, а с
внутренней стороны окна. Тогда ещё запутаннее ситуация ...


[26.01.2018 14:01:39]
 лучше запрос во вниипо сделать, прикрепить фото. опешите остекление ничего страшного а решетках при одинарном остеклении нет.. но для прохождения лучше страховку иметь
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 