Класс функциональной пожарной опасности

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.12.2017 8:06:44]
 Проектируется отдельно стоящий производственно-лабораторный корпус в составе комплекса зданий высшего учебного заведения. Абсолютное большинство помещений лаборатории и мастерские. Используется в учебном процессе высшего учебного заведения. К какому классу функциональной пожарной опасности его отнести? к Ф 4.2 или Ф 5.1?


[28.12.2017 9:51:16]
 К какому классу функциональной пожарной опасности его отнести? к Ф 4.2 или Ф 5.1? =Бывший_1=
Ф 4.2


[28.12.2017 9:51:22]
 Люди в лабораториях и мастерских являются студентами, а не производственными рабочими, поэтому Ф4.2. И назначение помещений тоже не производство, а для обучения. Такие случаи были, когда определяли класс по площади помещений в составе учебных центров, а экспертиза потом требовала определить по назначению и квалификации персонала.


[28.12.2017 10:07:38]
 Лабораторные помещения и мастерские будут класса Ф 5.1 соответственно должны выгораживаться п/п преградами? А вот при определении расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение было бы логичнее определять как для Ф 5.1.


[28.12.2017 10:10:21]
 
А если бы обучение студентов происходило бы на действующем предприятии, заводе, лаборатории завода?


[28.12.2017 10:13:10]
 Плюс предусмотрено мелкосерийное производство


[28.12.2017 10:28:37]
 Если бы на обучение проходило на заводе, тогда нужно было бы определять класс исходя из состава людей - сколько рабочих, сколько студентов, сколько времени те и те проводят в помещениях. А здесь студенты, может быть увеличенное количество людей у станков и оборудования (наблюдают за работой и учатся). Если существует какое-то штатное расписание, строгое количество рабочих мест, требования к квалификации присутствующих в цехе, тогда еще может быть Ф5.1. В целом, все это может рассматриваться с разных сторон. На мой взгляд, здесь ближе к Ф4.2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Класс функциональной пожарной опасности      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.