О ширине проемов для проветривания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
zain ®

[14.12.2017 21:42:30]
 Есть ли разъяснения о минимальной ширине одного такого проема. Например коридор 30 м. Есть один проем 1,2 м другой 0,8. Или должен быть хотя бы один проем шириной 1,6 м - но это как реализовать технически в общественном здании.

Очень нужны официальные разъяснения!


[15.12.2017 11:11:20]
 <<но это как реализовать технически в общественном здании>>(zain ®)
В чём проблема?


[15.12.2017 12:27:21]
 например размер створки то же значит должен быть 1,6 м, а как ее открывать: внутрь проход закроет, наружу потом до ручки не дотянешься, да и тяжелая


[15.12.2017 13:37:35]
 А, патамушта он зеленый...


[18.12.2017 9:52:19]
 На каждые 30 м длины коридора должно быть не менее суммарной 1,6 м ширины открываемых проемов, т.е. 1,2 и 0,8 в сумме удовлетворяют этому условию.
Технически лучше реализовать установкой приводов с открытием окон наружу.


[18.12.2017 10:23:11]
 Я видел раздвижные, двух видов. Один вид:- уходит в сторону створка целиком (параллельно стене) , второй вид :- уходит створка в сторону складываясь при этом в гармошку.


[18.12.2017 10:24:19]
 firesafetyblog ®, "установкой приводов" - только открывание должно быть ручное.
Конечно в сумме.


[18.12.2017 10:41:16]
 Где в нормах говорится о суммировании ширины проемов?
Везде написано, что ширина проемов должна быть не менее 1,6м.


[18.12.2017 11:03:48]
 Хочу всё знать! ®, а само множественное число и говорит о суммировании проемОВ.


[18.12.2017 11:47:38]
 Полагаете, требования норм извлекать из окончания слов?
Тогда следуя данному правилу и в соответствии с пунктом 8.7 СП7 в помещениях для хранения автомобилей необходимо делать несколько лифтов, как минимум два.


[18.12.2017 14:08:27]
 Хочу всё знать! ®, тк там требования по устройству тамбур-шлюзов, а не лифтов.


[18.12.2017 15:11:05]
 Gidrant ® [18.12.2017 10:24:19] firesafetyblog ®, "установкой приводов" - только открывание должно быть ручное.
Конечно в сумме.

Открывание может быть хоть ручным, хоть автоматическим, СП этого не регламентирует, главное, чтобы проемы были "открываемые".


[19.12.2017 10:28:09]
 Gidrant ® - а само множественное число и говорит о суммировании проемОВ

Т.е. можно например сделать четыре оконных проема по 0,4 м? А может сделать 16 проемов по 0,1 м? Кто же при пожаре будет все эти форточки открывать? А как же эвакуация? )))
Проем должен быть один. Еще видел письмо ВНИИПО в котором разрешили два по 0,8 м.
Технически - видел такой оконный проем в здании 80-х годов даже постройки. Нормально открывалось и никому не мешало, двери не перекрывались - наверное проектировщики толковые здание проектировали ).


[19.12.2017 12:56:17]
 firesafetyblog ®, "не регламентирует, главное, чтобы проемы были "открываемые"" - согласен, но я не эксперт, а вот в экспертизе требовали ручное.
V o p r o s ®, "Проем должен быть один" - если разрешили, значит нормами допускается - ВНИИПО же дает разъяснения, а не разрешает нарушать нормы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: О ширине проемов для проветривания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.