СТУ на многоквартирный жилой дом

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.11.2017 22:13:21]
 Вопрос!!!Не встречали ли кто, СТУ в части сообщения лифта жилой части с общественной частью многоквартирного жилого дома???


[29.11.2017 10:54:00]
 А разве в нормах есть какие-либо ограничения на этот счет?


[29.11.2017 12:17:13]
 текстовка в сту..
Устройство на первом этаже общего вестибюля для жилой секции, сообщающейся с помещениями общественной части, допускается при выполнении следующих условий:
-выделение вестибюля и встроенных помещений общественного назначения в самостоятельный пожарный отсек;
-выполнение из каждого лифтового холла (с подпором воздуха при пожаре)жилой части здания дополнительного выхода наружу непосредственно либо наружу через тамбур на одном из основных посадочных этажей;
- оборудования вестибюля автоматической системой спринклерного пожаротушения и устройством лифтовых холлов для каждой группы лифтов, при этом допускается предусмотреть сквозной проход сквозь здание через указанный вестибюль, взамен прохода через лестничную клетку;
- устройство в технологическом проходе для жильцов комплекса в отсеки
общественной части тамбур-шлюза 1-го типа с подпором воздуха при пожаре и устройством дренчерной завесы со стороны жилой части.


[30.11.2017 8:53:36]
 а номер протокола решения есть???Как понимать, -выполнение из каждого лифтового холла (с подпором воздуха при пожаре)жилой части здания дополнительного выхода наружу непосредственно либо наружу через тамбур на одном из основных посадочных этажей??


[30.11.2017 17:19:19]
 лифт - лифтовый холл - улица
лифт - лифтовый холл - тамбур (в тамбур могут выходить иные помещения) - улица
по протоколам пиши в личку


[30.11.2017 19:13:42]
 Опять косячок. В склад автомобилей спускайся просто так, а в парикмахерскую через СТУ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СТУ на многоквартирный жилой дом      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.