 Коллеги, добрый день. Столкнулся со следующим вопросом, сам найти ответ не могу, обращаюсь к Вам.

Ситуация следующая, в здании есть существующая насосная станция пожаротушения, выяснилось, что наружний водовод в случае пожара не выдаст требуемое количество воды (не выдаст от слова совсем, воды не хватает), от заказчика поступает предложение записаться от другого водовода(у которого есть достаточное количество воды) но ввод необходимо делать с совсем другой части здания (200метров) до существующей насосной станции. Получается следующим образом: Между существующей насосной станцией АУПТ и вводом будет расстояние 200метров и ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС на вводе (потому как напора городской сети не достаточно). Я не могу найти информацию, можно ли вообще так делать?

Ссылка на схему:
[url=http://radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i636/1711/22/49e52e2e2153.png[/img][/url]


[28.11.2017 15:26:41]
 Посмотреть по ссылке не получается.
В принципе запретов нет. Но важно понять,как может отразиться на существующих насосах(дальних от ввода)возможное переключение повысителей на вводе с рабочего на резервный.Если просто кратковременное снижение давления, без возможной кавитации в трубопроводе 200м, то ничего страшного.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Каскадная схема насосных станций пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.