Расчёт категории взрывоопасного помещения

[Прочее]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.11.2017 13:41:51]
 Имеется помещение заряда аккумуляторных батарей.
Одновременно заряжается 14 батарей, количество аккумуляторов в батарее - 1 шт. Батареи - свинцовые стартерные аккумуляторные типа АБН-72 напряжением 2В.
Размеры: 4,0х2,4х3,3м.
Свободный объем - 29,18 куб.м.(80%)
Максимальная абсолютная температура воздуха для данного региона +42,3 гр.С.

Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь в расчёте категории помещения.



[10.11.2017 14:04:06]
 У меня получилась категория "А", т.к. избыточной давление взрыва = 11,968 кПа. Вот только сомнение в правильности расчёта.
Могли бы кто-нибудь пересчитать?


[10.11.2017 14:05:36]
 Сам расчёт я не прошу. Мне нужно понять правильная ли цифра получилась или хотя бы около этого.


[10.11.2017 19:43:53]
 Мне нужно понять правильная ли цифра получилась или хотя бы около этого.=Нужна помощь! ® =
Выкладывайте ваш расчёт.


[13.11.2017 9:57:14]
 Плотность водорода при расчётной температуре равна:
Рг = 2 : (22,413 х (0,00367 х 42,3)) = 0,0772 кг/куб.м.

Объём водорода, поступившего в объем помещения при заряде нескольких батарей равен:
Vг = (1,036 х 0,00000001 : 0,0772) х 4 х 18 х 14 х 3600 = 0,487 куб.м.

Масса водорода выделившегося в объем помещения:
mг = 0,487 х 0,0772 = 3,76 х 0,01 кг

Избыточное давление взрыва равно:
dP = 717 х (0,0376 : (29,18 х 0,0772)) = 11,968 кПа


[13.11.2017 20:59:20]
 Вы провели расчёт по упрощённой методике (формула (2) Пособия)
Я не сторонник упрощённых методов. поскольку не доверяю авторам. Если считать по формуле (8) того же Пособия, получите другой результат.А в остальном расчёт верен.Советую пользоваться формулой
А1 СП12.13130.2009.


[14.11.2017 16:34:20]
 ув.гешан ®, приведенная у меня в расчёте формула является сокращенной от формулы А.1 СП 12.13130.2009.
Результат будет один и тот же - 11,968 кПа.
Если не верите, можете сами проверить.
Лично у меня получилось такая же цифра.
Но, в правильности расчёта (цифры) я сомневаюсь.
Может кто-нибудь проверить?


[14.11.2017 17:00:32]
 допускаю, что с объемом водорода вы завысили на порядок результаты


[14.11.2017 17:18:22]
 14 одновременно заряжаемых батарей в помещении 8 м2 очень серьезная цифра. Пересчитайте с учетом работы аварийной вентиляции.


[14.11.2017 17:25:09]
 С аварийной вентиляцией всё понятно.
При 3-х кратном воздухообмене взрывоопасной концентрации не будет.
Вопрос не в этом. Вопрос сначала в правильности расчёта.
ув. Volk_ ®, с объемом вроде бы ничего не напутали.
Расчёт объема водорода поступившего в помещение приведён в посте выше. = 0,487 куб.м.


[14.11.2017 17:39:52]
 И ещё поясните мне пожалуйста такой момент.
По расчёту объем водорода поступившего в помещение составляет 0,487 куб.м. и соответственно избыточной давление взрыва почти 12 кПа.
Но, при этом объём водорода = 0,487 куб.м. составляет менее 1,7% от свободного объема помещения, т.е. меньше НКПВ = 4,09% (об.).
все справочники утверждают, что при концентрации водорода в 1,7% от объема помещения взрыва не будет.
Как такое может быть?


[14.11.2017 17:42:59]
 за какое время считали водород?


[14.11.2017 17:52:50]
 1 час (3600 сек.)


[14.11.2017 17:53:28]
 Нужна помощь! ®

[13.11.2017 9:57:14]


[14.11.2017 17:58:19]
 по М788-1070 у меня получилось на порядок меньше


[14.11.2017 18:02:20]
 Я считал по СП 12.13130.2009


[14.11.2017 18:05:45]
 вы считали по пособию


[14.11.2017 21:16:34]
 все справочники утверждают, что при концентрации водорода в 1,7% от объема помещения взрыва не будет.
Как такое может быть?==Нужна помощь! ®==
Действительно, при концентрации горючего газа (пара) в воздухе менее НКПР взрыва не будет. Но для этого нужно, чтобы смесь была хорошо перемешана, что в реальных условиях маловероятно. При утечке газа (или паров ЛВЖ) близко к месту утечки концентрация значительно больше НКПР, при взрыве локального объёма давление в помещении может быть больше 5 кПа, хотя при равномерном распределении средняя концентрация будет меньше НКПР.


[14.11.2017 21:50:42]
 Отчет сделан в программе FireCategories: https://yadi.sk/i/9HRHXBea3PhNzR
Давление получилось 13,78
Отличается из-за того, что свободный объем помещения программа посчитала 80% - это 25,3 м³, а не 29,18 м³
Если пересчитать с 29,18 - получается так же, 11,97


[15.11.2017 9:45:10]
 "Действительно, при концентрации горючего газа (пара) в воздухе менее НКПР взрыва не будет. Но для этого нужно, чтобы смесь была хорошо перемешана, что в реальных условиях маловероятно. При утечке газа (или паров ЛВЖ) близко к месту утечки концентрация значительно больше НКПР, при взрыве локального объёма давление в помещении может быть больше 5 кПа, хотя при равномерном распределении средняя концентрация будет меньше НКПР". ==гешан ®==
Да, какая разница?
4,09% (или в нашем случае - 1,7%) т.е. от всего свободного объема помещения, с одинаковой концентрацией водорода в любой точке помещения.
Что в формулах расчёта категории также в расчёте фигурирует свободный объем, т.е. в любой точке концентрация по расчёту будет взрывоопасная и не зависимо где будет находится источник зажигания.

Только в первом случае с содержанием в процентах среда не взрывоопасная и взрыва не будет, а во втором взрывоопасная и следовательно ведет к взрыву.

И при всём при том, при заряде батарей выброс водорода осуществляется не одномоментно, а в течение часа. И движение воздуха в помещении при наличии общеобменной вентиляции всё равно будет, хотя логически согласен концентрация водорода в месте заряда, будет повыше. Но, всё равно в обоих случаях расчёт ведется по объему помещения.







[15.11.2017 10:08:55]
 Сергей Субачев
методику такую считать корреткной не могу
ток-"задранный", выделение водорода-необоснованно, время расчета неоправданно ничем


[15.11.2017 10:25:40]
 В международной практике (где отсутствует наш славный инструмент натягивания совы на глобус, фантастического ограничения аварии в 5 минут и пр., то есть-категорирование), считают теоретический минимальный расход, необходимый для мгновенного и однородного смешивания у источника выделения, создающего идеальные условия потока свежего воздуха (и исключающего взрывоопасную концентрацию), а неэффективность смешивания учитывают коэффициентами. Данный расход (или больший) обеспечивают вентиляцией. Затем, принимая, что рассеивание происходит полусферой, а непосредственно у источника выделения воздухообмена практически нет, считают минимальное расстояние от источника выделения, в пределах которого концентрация будет взрывоопасной. Обычно оно составляет не более нескольких сотен миллиметров


[15.11.2017 10:43:45]
 Ув. Volk_ ® [15.11.2017 10:25:40],
можете название нормативного документа/методики назвать?


[15.11.2017 10:50:28]
 она во многих документах
в т.ч.
IEC 62485-2:2010 "Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries").
У нас, если говорить за данный документ, это
ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011
только там местами перевод явно кривой (даже с ошибками в формулах)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расчёт категории взрывоопасного помещения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

здесь могла быть ваша реклама
Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.