Применение СП5, приложения А, п.п 8 таблицы А.4

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик
Тарантас ®

[09.11.2017 11:56:12]
 Добрый день.
Помогите разобраться со следующим вопросом.
Объект - Психоневрологический интернат (неквартирный). (Ф1.1).
При применении СП5, приложения А, п.п 8 таблицы А.4 получаем, что электрощиты объемом до 0,1 куб.м. тушатся. Но есть письмо от 21 сентября 2011 г. N 13-4-03-3108ф. В нем электрощиты, объемом до 0,1 оборудуются АПС, более 0,1 АПТ.
При этом нет официально внесенных изменений в СП5.
Может кто-нибудь сталкивался с таким или кто-то может дать пояснения для применения данного пункта. Каких целей добиваются разработчики СП введением данного пункта?


[09.11.2017 19:01:32]
 Письмо от ФГБУ ВНИИПО МЧС № 13-4-03-3108ф от 21.09.2011г.
На Ваш запрос сообщаю, что в п. 8 таблицы А.4 приложения А СП 5.13130.2009 допущена опечатка. Данный пункт следует трактовать следующим образом: «Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, имеющие объем менее 0,1 м^3 подлежат защите АУПС, имеющие объем 0,1 м^3 и более подлежат защите АУПТ».

Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС № 1301эп-13-2-4 от 23.03.2015г.
На Ваш запрос сообщаю мнение специалистов института.
Согласно требованиям п. 8 таблицы А.4 приложения А СП 5.13130.2009 (с учетом изменения №1) электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств) объемом до 0,1 м3, расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, подлежат защите автономными установками пожаротушения. Защита указанных электрощитов и электрошкафов автоматическими установками пожарной сигнализации не требуется.

Смотрите нормы, там вернее


[09.11.2017 22:45:47]
 Цели - пролоббировать пиростикеры. До 0.1 они эффективны, потому и до 0.1 - АУПТ, а если 0.11 ничего не требуется потому что не эффективно.


[10.11.2017 0:20:58]
 Viss а с автономной установки пожаротушения надо сигнал брать на АУПС по сработке, я всегда туда термокабель запихиваю или не надо


[10.11.2017 4:44:19]
 А смысл?! Если уж хотите обезопаситься то сразу http://prntscr.com/h8hgwe мы по настроению его и применяем =)


[10.11.2017 8:25:51]
 В указанном пункте СП 5 написано про электрошкафы и электрощиты, расположенные в помещениях Ф1 - а если они расположены в отдельном помещении электрощитовой, класса функциональной пожарной опасности Ф5.1, выгороженного противопожарными преградами с противопожарной дверью?
Нам тут просто один эксперт написал такое замечание, только у нас в помещениях Ф1 шкафов и шитов нетуууу..... ((


[10.11.2017 8:49:22]
 С этим вопросом обращался во ВНИИПО (в августе сего года). Тоже спрашивал, что считать помещением класса Ф 1.1. (например: отдельно выделенная электрощитовая или пищеблок – тоже относятся ли классу Ф 1.1 или только помещения, в которых находятся дети: групповые, коридоры, муз и спорт залы и т.д.). Самое интересное, что ответ пришёл по первоначальной версии СП 5.13130.2009 «до 0,1 м.куб АУПТ», я тут же переспросил нет ли в ответе ошибки так как есть письмо МЧС от 21.09.2011 № 13-4-03-3108ф которое вносит поправку «менее 0,1 подлежит защите АУПТ, объёмом 0,1 и более подлежит защите АУПТ», ответ пришёл такой же «до 0,1 АУПТ» - ну и кончено же «любое помещение зданий Ф 1.1». Так что уважаемый Vopros возможно ваш эксперт имеет в распоряжении такой же ответ и поэтому требует его исполнение в проекте. Хотя для себя так и не определился в этом вопросе (поймал себя на мысли что эти ответы полученные в частной переписке как бы веса не имеют (а то сегодня одно, завтра другое), вот есть документ, как там написано так и буду делать).


[10.11.2017 9:25:23]
 Ответы в основном сейчас они пишут в стиле как в нормах написано, так и нужно делать, вот и все разъяснения.
Тогда напишу ответ эксперту, что объем электрощитов и шкафов в электрощитовой у меня более 0,1 м.куб, соответственно автономное пожаротушение не требуется, а АУПС там уже и так предусмотрена.


[10.11.2017 9:29:57]
 
Цитата morozofkk 10.11.2017 0:20:58
Viss а с автономной установки пожаротушения надо сигнал брать на АУПС по сработке, я всегда туда термокабель запихиваю или не надо
--Конец цитаты------
вот с этой
Цитата Viss 10.11.2017 4:44:19
Если уж хотите обезопаситься то сразу http://prntscr.com/h8hgwe мы по настроению его и применяем =)
--Конец цитаты------
можно взять и без термокабеля (при необходимости и нужном исполнении модуля - с реле давления).


[10.11.2017 11:12:48]
 Макфлай ® выложите ответ ВНИИПО «любое помещение зданий Ф 1.1»


[10.11.2017 16:20:44]
 https://yadi.sk/i/LQ0HXspt3PaaFt
готово
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Применение СП5, приложения А, п.п 8 таблицы А.4      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.