Пластиковый трубопровод ВПВ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[07.11.2017 15:57:56]
 Добрый день!

Подскажите! Имеется гостиница попадает под противопожарный водопровод! Заказчик говорит - хочу чтобы весь трубопровод был из пластиковых труб! Пусть даже огнестойких - "не в цене вопрос" говорит, не хочу типа через 5-10 лет переваривать трубы - вода плохая-ржаветь быстро будут.
Водопровод планируется отдельный делать от хозяйственно-питьевого водопровода.
Если смотреть - СП 10.13130.2009 4.2.13. Трубопроводы в пожарных насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами
пожарных насосных станций следует проектировать из стальных труб на сварке с применением
фланцевых соединений для присоединения к пожарным насосам и арматуре.
и
СП 30.13330.2012 7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные разводки,подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1.Автономную систему противопожарного водоснабжения (вводы, сети, стояки)следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных).
Вроде как металл получается.
Но я ведь не против и пластиковыми трубами сделать, просто меня смущает что в сертификате: "для применения в спринклерных и дренчерных установках пожаротушения" про внутренний противопожарный водопровод ни слова...
Что делать? и из чего?


[07.11.2017 16:55:44]
 в техусловиях на Fireproff указано, что допустимо применять для ВПВ только если ВПВ часть системы пожаротушения. Так что труба металлическая.


[07.11.2017 17:08:35]
 Бонд ®

у Fireproff указано на обязательность водозаполненной системы?


[07.11.2017 22:25:32]
 СП 10.13130.2009 4.2.13 говорит только о трубопроводах насосной станции, а за ее пределами только до нее, но не после.


[08.11.2017 8:37:16]
 Ув. zerber ®

СТУ Fireproff можно скачать по ссылке. Само СТУ Fireproff сделано и согласовано как для систем АУВПТ поэтому думаю отдельно делать ВПВ по данным СТУ нельзя.

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...

Есть еще Aquatherm Firestop
http://dwg.ru/dnl/12573


[08.11.2017 9:29:33]
 Бонд ® полностью согласен с доводами.

Тоже самое объяснял представителю Заказчика - он говорит "ну что ты выкоблучиваешься" сказали сделать из пластиковых труб (не обычных "а с пожарным сертификатом") значит ищи выход. Ведь вроде как по логике да и пофиг какие трубы-но вспоминаешь -водопровод работать должен -3часа, а пожаротушение как правило 30мин.
Вот как раз тут то и важно что написано в сертификате-для какого применения...


[08.11.2017 11:07:17]
 "в техусловиях на Fireproff указано, что допустимо применять для ВПВ только если ВПВ часть системы пожаротушения. Так что труба металлическая."
Мусорокамера-мусоропровод - есть? Если да - обязательно должна быть оборудована спринклерами, так ведь? ;) Если нет - ну поставьте где нибудь на парой входов по паре дренчеров. Вот вам и "комбинированная система"


[09.11.2017 8:49:27]
 антифаер говорят что можно их трубы на ВПВ, но...
они должны быть защищены спринклерными установками.

Т.е. над каждым ШПК ставите спринклер, так же защищаете горизонтальные участки. Ну и само собой система водозаполненая.

http://anti-fire.info/
можете связаться с ними и они Вам помогут СТУ оформить.


[09.11.2017 10:21:59]
 
СП 30
7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1. Автономную систему противопожарного водоснабжения (вводы, сети, стояки) следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных).


[10.11.2017 11:36:03]
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. N 1521
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ
СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ
СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

18. СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.6, абзацы первый и десятый пункта 5.2.2, пункты 5.2.7 - 5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1 - 5.6.8), 6 (за исключением пункта 6.4.15), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9 - 7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18 - 7.3.20, 7.4.1, 7.4.6 - 7.4.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 - 8.4.5, 8.5.2 - 8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8).

Походу п. 7.1.3 отпадает


[10.11.2017 11:36:54]
 добровольное применение п. 7.1.3 СП 30


[21.07.2020 8:16:03]
 Всем здравия! п. 7.1.3 СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" Не применяется с 17 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. N 951/пр, Есть актуальная информация о применении пластиковых труб для ВПВ?


[21.07.2020 13:22:25]
 Питкин , скажи, что заграница уже потихоньку отказывается от пластика. (Кто был в последнее время в на иностранных круизных лайнера, об этом говорят, ради сохранения природы, теперь в стакана сока идёт без трубочки)

Может тогда и заказчик передумает.


[21.07.2020 16:51:46]
 Ув. Dimma, гр. Надопочитать решил реанимировать обсуждение 2017 года. Так что Питкин за эти годы вероятно решил свою проблему.

Не реанимируйте старые обсуждения - из этого ничего хорошего не получается!


[22.07.2020 10:55:36]
 Уже как 3 года прошло! Давно сделали объект на пластике - все работает и все приняли.
  Дискусия закрыта