Расчет нагрузки модулей порошкового тушения.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.11.2017 10:23:50]
 Доброго дня уважаемые знатоки! Помогите разобраться в вопросе. Инспектор при проверке объекта написал: не представлены документы подтверждающие степень нагрузки, выдерживаемые конструкциями используемыми для установки модулей системы автоматического порошкового пожаротушения.Сославшись на п.9.2.13 СП 5.13130.2009. Какие документы требуется представить инспектору для решения данного вопроса? Если расчеты то какие и чего? Может в практической работе сталкивался с этим?


[02.11.2017 10:39:54]
 А на чем смонтированы модули ППТ?


[02.11.2017 10:42:08]
 Перекрытие помещения гаража.


[02.11.2017 11:03:28]
 Перекрытие какое? Бетон, дерево, профнастил...


[02.11.2017 11:13:15]
 Бетон


[02.11.2017 11:14:39]
 Что считать? Вот в чём вопрос? Какие нагрузки?


[02.11.2017 12:16:31]
 новый объект? Если да, то поговорите с проектировщиками раздела КЖ, или найти сам проект, посмотреть расчёты.


[02.11.2017 12:20:29]
 что-то похожее, в это направление надо думать. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...


[02.11.2017 12:28:44]
 Объект не новый, эксплуатируемый. Найти проект нереально. Что считать и для чего? Зачем пожарному нагрузки? Или количество пунктов предписания увеличивает размер премии...))


[02.11.2017 12:40:39]
 Попробуйте так - http://docs.cntd.ru/document/5200280
Согласно таблице 3, п.2, нормативное значение нагрузок 200кг/м2, вес модуля пожаротушения 8кг и что из этого следует.
А вообще мне кажется, что это относится к креплениям самих модулей, позвоните на завод, чьи модули стоят, пусть они отправят расчёт.


[02.11.2017 12:43:18]
 http://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpex... пункт 5.4, выходит надо считать статическую и динамическую нагрузку =) Мудрит инспектор.


[02.11.2017 12:56:00]
 Спасибо за ответ. Как говорит наш шеф...главное не пермудрить...иначе запутаются все...))


[02.11.2017 14:07:54]
 А по сути п.9.2.13, данное требование распространяется к конструкции крепежа самого МПП, т.е. не на чем висит (потолок или стена).


[03.11.2017 9:35:09]
 Написать, что модуль крепиться на четыре анкер-болта М8х50 паспортная нагрузка (http://hanging.ru/shop/fasteners/anc...) на вырыв которых из бетона составляет 3,0кН, стало быть у четырёх анкер-болтов - 12кН, т.е. 1200кгс, что более чем в пять раз превышает вес модуля.
Де-юре пункт исполнен. А считать нагрузку от модулей на плиты, стены и фундаменты - это уже излишне будет.


[03.11.2017 9:52:09]
 Опять же, не сам крепеж (анкер, шпилька и т.п.), а "Конструкции, используемые для установки модулей..."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет нагрузки модулей порошкового тушения.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.