Внутренний противопожарный водопровод в складском здании категории А, III степени огнестойкости.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
fire-01-man ®

[29.10.2017 10:39:22]
 Здравствуйте уважаемые коллеги.
Имеется одноэтажное здание склада III степени огнестойкости, площадь 1300 м2, объем 5500 м3. Категория по пожарной опасности - А.
Согласно таблицы 6.3 СП 10.13130.2012 площадь пожарного отсека не превышена, более того данное здание может быть выполнено IV степени огнестойкости.
В таблице 2 СП 10.13130.2009 расход воды для зданий категории А предусмотрен только в случае выполнения этих зданий I, II степени огнестойкости.
Вопрос заключается в следующем: расход воды на систему внутреннего противопожарного водопровода для складского здания категории А, III с.о. можно будет определить только через СТУ?


[29.10.2017 15:10:07]
 Ещё стоит уточнить, тушится ли водой хранимая в таком здании кпо "А" продукция.


[29.10.2017 21:51:23]
 В складе хранятся щелочные металлы (калий, натрий). Как я понял СП 10.13130 на подобные склады не распространяется.

Получается, что в здании допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод без каких либо обоснований или все-таки через СТУ?

А как быть с наружным пожаротушением? согласно области применения СП 8.13130 вроде действует, а в табл. 3 данного СП такая же история - категория А только для зданий I, II степени огнестойкости.


[30.10.2017 12:50:24]
 в табл. 3 СП 8 есть расход воды на наружное пожаротушение зданий категории А вплоть до IV степени огнестойкости


[30.10.2017 14:08:06]
 С наружкой разобрался. Смотрел старую версию СП(((

а как быть с внутренним противопожарным водопроводом?


[30.10.2017 14:28:47]
 4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;


[30.10.2017 14:30:09]
 Спасибо.


[30.10.2017 14:32:32]
 А если это складское здание?


[30.10.2017 15:07:47]
 склад это тоже производственное здание