Правила расположения лафетных стволов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.10.2017 12:13:39]
 Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, есть ли где норматив (правила) и тп по установке лафетных стволов на территории промпредприятия?
Те, как и где и можно устанавливать.
Правильным ли будет следующий вариант установки: Лафетный ствол стоит на башне для лафетного ствола (башня заводского изготовления). Между стволом объектом тушения располагается модульное здание. Те компактная часть струи будет перелетать над крышей этого здания при тушении. Смущает подобное расположение. Но нормативного обоснования такому варианту найти не могу.


[27.10.2017 14:59:05]
 ВотТакойНик ® требования в нормах в основном общие, хотя проскакивает и конкретика (к примеру СП 155.13130.2014: "Лафетные стволы следует устанавливать на расстоянии не менее 15 м от железнодорожных путей эстакады.")

В любом случае, учитывайте баллистику струи и прочие факторы. Если от места установки ствола до защищаемой зоны нет прямой видимости, то это уже по меньшей мере странно. Плюс получается зона затенения непосредственно за зданием, в которую и воду не подать и даже оператор лафета не увидит, что там твориться.


[29.10.2017 12:32:49]
 Посмотрите вот в этом документе
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" Р е к о м е н д а ц и и, МОСКВА, 2004 Разработаны ФГУ ВНИИПО МЧС России и ГУГПС МЧС России.


[30.10.2017 0:07:45]
 ГОСТ Р 12.3.047-2012 Приложение М


[30.10.2017 0:17:57]
 Обычно в проекте делаются карты орошения. В горизонтальной и вертикальной плоскостях в зависимости от производительности и давления на лафетном стволе. Есть специальные таблицы для расчета. У ООО ЭФЭР на сайте есть программа "балистика".Если вышка лафетного ствола достаточно высокая, то может и нормально будет


[30.10.2017 1:56:44]
 Согласен с ув. тов. GOR.
Плюсану сюда СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Разделы 6.4 и 6.8.


[30.10.2017 10:20:13]
 Согласен с ув. тов. GOR.
Плюсану сюда СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Разделы 6.4 и 6.8.


[31.10.2017 17:40:38]
 Ну и ВУПП-88 не забудьте п.п.8.9 - 8.13


[31.10.2017 18:53:58]
 DSeaman ®
[27.10.2017 14:59:05]

По баллистике струи. Где это можно рассмотреть ? (в смысле баллистику эту).


[31.10.2017 19:09:45]
 http://4p.mf-image.ru/d/eyJ0IjoiMjAx...

ВОт ссылка на графический файл с расположением лафетных стволов. Посмотрите, если не трудно.


[31.10.2017 21:56:50]
 Я бы вышку взял бы немного повыше, чтобы струя немного с верху на ж/д цистерну падала, а не с боку и вода при растекании попадала и на противоположную часть цистерны.
У меня только вопрос, что это за здания так близко к эстакаде?


[01.11.2017 11:30:08]
 ВотТакойНик ® калькулятор по балистике струи есть тут: _ttp://www.firerobots.ru/ru/files/

У вас еще и эстакада крытая, надо проверить не только точку прямо напротив, но крайние, т.к. там еще более навесная траектория будет и крыша может начать сильно мешать, возможно кол-во стволов надо будет увеличить.

Вообще компоновка генплана странная. Как-то не верится, что все эти здания (как понимаю операторские, насосные и т.д.) могут стоять так близко. Там где сталкивался на практике, они размещались существенно дальше.


[01.11.2017 23:37:04]
 Рекомендации ВНИИПО предписывают - "СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ, ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Рекомендации.
Для пожаротушения открытых и расположенных под навесами сливоналивных железнодорожных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует предусматривать:
б) водяное орошение лафетными стволами конструкций эстакады и железнодорожных вагонов-цистерн;
Расположение лафетных стволов определяется из условия орошения каждой точки эстакады двумя струями".
Эстакада у Вас двухсторонняя и закрытая навесом, поэтому просто трудно представить как будет орошаться сторона цистерн обращенная внутрь эстакады. Уж так тут надо исхитриться оператору лафетной установки... А наличие впереди стоящих зданий приведет к тому, что струя воды попадет на крышу эстакады и только...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Правила расположения лафетных стволов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.