Испытание гидрантов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2017 22:11:52]
 Добрый день.
Стоит задача испытать уличные гидранты на водоотдачу.
17 этажный трех подъездный дом.
ИЗ сп 8 нашел, класс функциональной опасности 1.4 так как объем больше 50 то водоотдача 30л/с. (в здании стоят сухотрубы на ПК, нет повысительной станции, т.е. ПК подсоединены к сухотрубам)

Есть гидротестер Вектор ПГ с колонкой КПА. и тут начинается интересное в паспорте на гидротестер нет иструкции как им мерить.
Есть патрубок д-80мм и манометром (но, взял рулетку там стоит гайка ГР-80 у нее внутренний проход около 66мм).
Нашел таблицу на сайтах (в СП или других документах этой таблицы не видел). где написанно что если 66мм то 30л/с надо с 3.3 атм получать.
Помогите разобраться где почитать.


[27.10.2017 10:49:51]
 Класс ФПО здания, вероятно, указан с ошибкой, Ф1.3 же.
По инструкции к гидротестеру действуйте, выходить на испытания на водоотдачу без инструкции это негоже.
Таблицу с отдачей сети в зависимости от вида (кольцевая-тупиковая) и свободном напоре в сети скачайте из справочника РТП.
И, все-таки, нужна проверка работоспособности или на водоотдачу?


[29.10.2017 12:30:40]
 Да прошу прощения ФПО 1.3.

Труба 225мм кольцевая линия.

Дом сдается в эксплатацию. акт для других домов видел, там была проверка тех. состояния (т.е. внешний вид, идет вода или нет. и тд. без водоотдачи).
Заказчики не знает четкого ТЗ нужно ли в акте испытания на водоотдачу или нет.

Таблицы РТП видел, но там не понятно очень, таблица 67 стр 86 сеть будет давать мин. 90л при 2 Атм.
У нас в статике 2.5 Атм.

ПО таблице 70 стр 88, учитывая мое первое сообщение выход с трубы КПА у нас 66мм (кольцо от гайки ГР-80-66мм, но сама труба 80мм) то при давлении 2 Атм на открытом кране будет расход 23,5л/с ( у нас при фактических измерения манометр показал почти 0, струя была 3-4м в длинну).

Смотрю дальше, стр 88 табл. 69 , один патрубок (мы использовали один), подставляем в формулу с напором 2Атм должны получить 46л/с против 23 из прошлой таблицы.
Не могу понять ничего(((



[29.10.2017 12:38:04]
 Видел заключение ИПЛ на испытании гидрантов других сданий, у них на 1.3 Атм расход 30л/с получался
Эти цифры получаются при насадке 77мм таблице 70, но не ясно какое у них оборудования, в интернете видел Вектор ПГ и ему подобные.

Как расценивать фразу
РТП стр 87

"Испытание водопроводных сетей вторым способом производят путем оборудования пожарной колонки двумя отрезками труб длиной 500 мм, диаметром 66 или 77 мм (2,5 или 3”) с соединительными головками и на корпусе колонки устанавливают манометр"

1. Труба 66 иммется ввиду гладкая без соед. головок?-измерния для 66мм
2. Труба 77мм она идет с соединительными головками гр 80 на 66мм и как раз у меня такой вариант (хотя точно не смог померить трубу но в паспорте написанно 80мм) и измеряем расход таблице 70 как для 77мм.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 