Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Объединение двух пожарных резервуаров

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.10.2017 13:59:13]
 Добрый день, всем участникам форума. Возник вопрос в применении в качестве источника наружного водоснабжения пожарных резервуаров. Необходимое объем воды - 200 м3, и согласно п.9.10 СП 8.13130 следовало бы использовать 2 резервуара по 100 м3, однако у заказчика имеются 70-и кубовые резервуары. Другие резервуары по 100 кубов покупать затратно.
Вопрос: допустимо ли вместо 2-х 100 м3 использовать 4 шт. 70 м3. (при этом их разделить на две группы и каждые два резервуара соединить между собой)?


[19.10.2017 15:23:25]
 Если нормы читать втупую прямо, то нельзя. Но я встречал примеры реализаций с 3-4 резервуарами. Тут всё зависит от вредности принимающей стороны.


[19.10.2017 16:06:38]
 "Если нормы читать втупую прямо, то нельзя." (с)

Ув.Sdn ®,
я не знаю как Вы нормы читаете, может быть они у Вас именные, но черным по- белому написано:
9.7 Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно
быть не менее двух." - что подразумевает возможность использовать более 2 резервуаров.


[19.10.2017 19:14:14]
 использовать более 2 резервуаров, при этом задвижка между резервуарами входящих в группу 100 м.кб должны быть постоянно открытой, расчет вместимости резервуаров должен быть от уровня задвижки (перелива), ну и пополнение за необходимое время


[19.10.2017 19:35:16]
 объединяете два резервуара в один трубой и считаете его одним резервуаром
Архитектор безопасности

[22.10.2017 21:01:35]
 По расчёту объём одного резервуара не может быть менее 54 м3 (108 м3 в сумме 2-х резервуаров), при расходе воды на нужды пожаротушения 10 л/с. При расходе 15 л/с это 81 м3 (162 м3 в сумме), при расходе 20 л/с - это уже 108 м3 (216 м3). Так что объёма 200 не могло получиться, либо взяли с запасом..


Если читать требования полностью, то в одном из двух резервуаров должно храниться не менее 50% п/п запаса воды. Следовательно, достаточно поставить 1 резервуар 81 м3 (или с округлением в большую сторону), и подсоединить в систему два имеющихся 70 м3 - и всё будет хорошо. Смысл двух и более резервуаров в обеспечении надёжности водоснабжения.


[23.10.2017 8:15:25]
 
Архитектор безопасности объем 200 округлил просто.



[23.10.2017 9:10:14]
 СергейКо ®
> я не знаю как Вы нормы читаете, может быть они у Вас именные, но черным по- белому написано

Так что ж вы цитируемый пункт моих именных норм не дочитали?

"при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение".

Сможете выполнить три 3-х семидесятикубовиках?


[23.10.2017 9:53:31]
 Sdn ® "Так что ж вы цитируемый пункт моих именных норм не дочитали?

"при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение". Сможете выполнить три 3-х семидесятикубовиках?
Не сможет. Если из трех один выйдет из строя, в остальных останется 66,6% .


[23.10.2017 10:18:43]
 9.7. Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.
При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.

9.10. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Эти два пункта СП 8 противоречат друг другу


[23.10.2017 11:30:03]
 В том то и дело, что противоречат друг другу. Получается, что можно и в то же время нельзя))п. 9.7 более логичен, а вот п.9.10 не понятен, почему именно в каждом, ведь важен общий объем воды (возможно в каких то учебниках обоснование есть).
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-