 Всем, доброго дня!
Допускается ли совмещать наружный противопожарный водопровод с внутренним противопожарным водопроводом?
Проектируется склад холодного хранения, способ хранения на стеллажах высотой до 5,5 м.
Рядом с проектируемым складом в 5-ти метрах проходит НПВ, а точнее даже находится пожарный гидрант.
Наружный противопожарный водопровод d=200 мм, напор на пожаротушения 100 л./сек.
Если сделать врезку в наружный противопожарный водопровод какие необходимо соблюсти условия?


[09.10.2017 18:38:05]
 xorn ® [09.10.2017 16:45:14 " напор на пожаротушения 100 л./сек."
Можно предположить,что 100 л/с это расход на наружное пожаротушение.
Сюда нужно добавлять расход на ВПВ согласно СП10. И ,не исключено,расход на АПТ, если таковое требуется по приложению "А" СП5. Затем придётся брать ТУ на водоснабжение у водоканала, в которых водоканал укажет гарантийный напор при запрашиваемом расходе.
Если напора для ВПВ и АПТ не хватает, придётся делать повысительную станцию. Если упомянутый НПВ является внутриплощадочным НПВ предприятия и имеет автономные резервуары и насосную, общение с водоканалом на предмет ТУ не потребуется.Но нужно будет проверять, обеспечивают ли резервуары и насосная необходимые расходы и напоры.


[09.10.2017 19:34:31]
 Трубы DN200 для расхода 100 л/с, мягко говоря, недостаточно.
  Ответ пойдет СЮДА