Пожарная сигнализация в помещении вент.камере.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Евгений

[06.10.2017 10:29:33]
 Добрый день подскажите пожалуйста, нужна пожарная сигнализация в помещение где находиться венткамера. если да то в какой СП это аргументируеться


[06.10.2017 10:36:42]
 В СП 5 говорится, что в вент камерах сигналка не ставится. Но мы стали ставить после того, как коротнула распаечная коробка и выгорела проводка.


[06.10.2017 10:43:06]
 Дело в том что в помещение произошло задымление и после чего установили Датчики а заказчик Газпром требует обоснование


[06.10.2017 10:46:07]
 СП5.13130

Приложение А
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
..............
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
..............

Но есть один момент:
СП5.13130
3.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и ПОЖАРНОЙ сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.

Т.е. при размещении в венткамерах приборов для управления дымоудалением, венткамеру надо защищать АУПС


[06.10.2017 11:53:03]
 В части венткамер, п.А4 я читаю так:
- венткамер ..., в которых отсутствуют горючие материалы;

Естественно любая венткамера обычно превращается в В3-В2 и не задумываясь, ставлю извещатели.


[06.10.2017 12:33:15]
 
Цитата Sege 06.10.2017 10:46:07
Но есть один момент:
--Конец цитаты------
да, и момент этот в том, что:
1) СП5 не распространяется на установки дымоудаления;
2) не всякая венткамера является венткамерой дымоудаления;
3) шкаф управления вентилятором не является прибором управления.

В последних СТУ ГАУ НИАЦ написал (по нашей настойчивой просьбе сформулировать наконец четко принципы защиты венкамер системами защиты) следующее:

Защите установками пожарной сигнализации и/или пожаротушения (УП) подлежат помещения, сооружения и оборудование, указанные в таблице 1 СТУ, за исключением:
 помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
 помещений венткамер* (приточных, вытяжных), в том числе категорий В1, В2, В3 по пожарной опасности, насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы.


[06.10.2017 13:05:00]
 Нина, для контроля болидовского ШКП-10 нужен, согласно этикетке, С2000-4 и прочее. А это уже ППКУ. Конечно, можно его не вешать в венткамере, а тянуть до него дорогую ОКЛ (утрирую конечно)


[06.10.2017 13:31:43]
 Спасибо всем стло понятнее.


[06.10.2017 13:59:56]
 
Цитата Sege 06.10.2017 13:05:00
для контроля болидовского ШКП-10 нужен, согласно этикетке, С2000-4 и прочее. А это уже ППКУ
--Конец цитаты------
да, только ППКУ управления дымоудалением, а в СП5 речь идет о пожаротушении.
Понятно, что по управлению системами ПДЗ у нас один большой пробел, но нормативно СП5 к этому вопросу сложно подтянуть.


[06.10.2017 14:28:06]
 А СП 7.13130 почему не смотрите?
koks ®

[06.10.2017 15:07:14]
 СП 5.13130.2009 таблица А.3 пункт 13 указывает на защиту вентиляционных (на объектах связи)


[09.10.2017 10:09:58]
 Брошу камень сомнений в ваш огород.
СП 7.13130.2013
6.6. Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:
а) к категории помещений, которые они обслуживают, если в них размещается оборудование систем общеобменной вентиляции производственных зданий;
б) к категории Д, если в них размещаются вентиляторы, воздуходувки и компрессоры, подающие наружный воздух в эжекторы, расположенные вне этих помещений;
в) к категории помещений, из которых забирается воздух вентиляторами, воздуходувками и компрессорами для подачи в эжекторы;
г) к категории А или Б, если в них размещается оборудование систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси от технологического оборудования.
Помещения для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных пылевоздушных смесей с пылеуловителями мокрой очистки, размещенными перед вентиляторами, допускается при обосновании относить к помещениям категории Д;
д) к категории Д, если в них размещается оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции жилых, общественных и административно-бытовых помещений.
Помещения для оборудования вытяжных систем, обслуживающих несколько помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, следует относить к более опасной категории.
6.7. Помещения для вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:
а) к категории В1, если в них размещены установки (фильтры и др.) с маслом вместимостью 75 л и более в одной из установок;
б) к категориям В1, В2, В3, В4 или Г, если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений соответственно категорий В1, В2, В3, В4 или Г, кроме случаев забора воздуха из помещений, где не выделяются горючие газы и пыль или для очистки воздуха от пыли применяются пенные или мокрые пылеуловители;
в) к категориям В1, В2, В3, В4, если в помещении для вентиляционного оборудования размещаются вытяжные установки, обслуживающие помещения соответственно категорий В1, В2, В3, В4;
г) к категории помещений, теплота удаляемого воздуха из которых используется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, размещаемых в помещении для оборудования приточных систем;
д) к категории Г, если в обслуживаемых системами помещениях размещено теплогенерирующее оборудование на газовом топливе;
е) к категории Д - в остальных случаях.
Помещения для оборудования приточных систем с рециркуляцией, обслуживающих несколько помещений различных категорий по взрывоопасной и пожарной опасности, следует относить к более опасной категории.

А по СП 5 помещения категорий А,Б, В12,В2иВ3 должны оборудоваться АПС.


[09.10.2017 12:48:50]
 
Цитата VN 09.10.2017 10:09:58
по СП 5 помещения категорий А,Б, В12,В2иВ3 должны оборудоваться АПС.
--Конец цитаты------
помещения производственного или складского назначения.
Венткамера - производственное помещение?


[09.10.2017 14:41:08]
 СП4 уже дал понять, что пом. технического назначения можно категорировать. СП7 тоже руки развязал.
Оснований некатегорировать, кроме ФЗ-123 ст.27.п.2 нет.


[09.10.2017 15:00:43]
 Категорируйте на здоровье, речь идет о том, что в таблице А.3 СП5 есть помещения производственного и складского, помещения связи, транспорта и общественные. А вот технических нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарная сигнализация в помещении вент.камере.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.