[30.09.2017 13:29:40]
 Уважаемые форумчане!

Пришёл инспектор и написал в здании больницы установить знаки пожарной безопасности…ссылка на п. 33 ППР в РФ.
В нарушении написано…нет знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ ГОСТ Р 12.4.026-2001.
Прошу не комментировать правильность пункта и квалификацию инспектора.
Прошу помочь …чем руководствоваться для установки знаков пожарной безопасности, в т.ч. и на путях эвакуации.
На форумах так всё запутано, что вообще не понятно как делать правильно.

Нашёл только для эвакуационных знаков пожарной безопасности.

СП3.13130.2009 п. 5.4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:
в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
в незадымляемых лестничных клетках;
в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.
п. 5.5. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.

При множестве требований пожарной безопасности не хотелось бы попасть в просак….


[30.09.2017 13:32:15]
 Есть сильное желание письмом пригласить инспектора, пусть покажет где и что устанавливать...


[02.10.2017 7:08:34]
 Можно воспользоваться требованием ГОСТ 12.4.009-83 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" п. 1.12:
для определения местонахождения стационарно установленной пожарной техники (устройства ручного пуска) должны применяться соответствующие указательные знаки по ГОСТ 12.4.026 с расположением их на видном месте на высоте 2-2,5 м от пола как внутри, так и вне помещений. В необходимых случаях должен устанавливаться также знак со смысловым значением "Проход держать свободным" по ГОСТ 12.4.026.
Только не понятно от высоты какого пола нужно устанавливать знаки ПБ вне помещений.


[02.10.2017 16:19:55]
 СП 256.1325800.2016
5.1.5 Световые указатели (знаки безопасности) должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и устанавливаться:
Знаки безопасности в помещениях без дымоудаления рекомендуется размещать на высоте не более 0,5 м от пола. Знаки безопасности при этом должны быть с внутренней подсветкой.


[02.10.2017 16:59:24]
 Уважаемый Владир ® ! СП 256.1325800.2016 не распространяется на лечебно-профилактические учреждения.


[02.10.2017 17:22:22]
 СП 256.1325800.2016 не распространяется на проектирование противопожарных установок.


[03.10.2017 6:36:43]
 П. 6.1.2 ГОСТ Р 55842-2013 В помещениях, где возможно задымление, эвакуационные знаки безопасности должны быть размещены на высоте не более 0,5 м. от пола.


[03.10.2017 6:43:24]
 Итог

Эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга.
При отсутствии дымоудаления на высоте не более 0,5 м. от пола, при наличии дымоудаления на высоте не менее 2 м.


[03.10.2017 6:48:00]
 Что то я нигде не видел знаки направления движения на высоте 0,5 от пола. Получается все нарушают...однако...


[03.10.2017 10:19:01]
 5.3. Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:
в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;
над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".
5.4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:
в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
в незадымляемых лестничных клетках;
в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.
5.5. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.


думаю это основное про знаки...


[03.10.2017 10:52:15]
 ГОСТ Р 55842-2013 списан с ISO. У ни же, с учетом зарубежной практики оценки риска (по моему самому правильному в стране мнению :) ), речь про помещения, где фактор задымления сверх допустимого (в частности, при отсутствии системы дымоудаления). Ведь к подобным нормам у них приводятся и существующие здания.
Пункт СП 256. Насоклько я знаю. так же арстет оттуда-просто авторы пытались переложить на наши условия. но недостаточно грамотно.
На самом же деле, переложив на наши условия,-рассматриваемые требования по установке не выше 0,5 м (по СП 256) или «возможность задымления» (по ГОСТ Р 55842) должна БЫЛИ требоваться только как компенсирующие условия в случаях, когда критерий ОФП «задымление» превышает нормативный, если бы это допускалось нашими нормами. А этого нет. Иначе говоря-опять «сложности перевода», а все благодаря идиотской системе стандартизации и ООО "ВНИСИ"


[03.10.2017 11:57:48]
 ПИСЬМО ВНИИПО от 16 июля 2014 г. N 3223эп-1-22-13-4

О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По существу вопросов, изложенных в обращении, сообщаю мнение специалистов института.
1. Способы оповещения людей, в том числе, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, применяемые при том или ином типе СОУЭ, приведены в таблице 1 СП 3.13130.2009. Требования к установке эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей, определены п.п. 5.4 и 5.5 СП 3.13130.2009.
Как то так.
Владир ®

[05.10.2017 14:41:48]
 Про эвакуационные знаки менее более понятно, а на какой высоте устанавливать знаки огнетушитель, аптечка, ручной пожарный извещатель, пожарный кран и прочее.


[05.10.2017 14:43:04]
 Есть на эту тему какие то мысли. А то был на обучении ПТМ там сказали что все эти знаки устанавливаются на высоте 2-2,5м.


[30.03.2018 23:23:31]
 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
7.6.8 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо
постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами
рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при
нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для
рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники
аварийного освещения должны быть маркированы буквой "А" красного цвета.
7.6.9 Эвакуационные знаки безопасности устанавливаются в помещениях без
естественного освещения с одновременным пребыванием более 30 человек и в
помещениях с естественным освещением площадью более 100
2
м
с одновременным

пребыванием более 50 человек.
Эвакуационные знаки безопасности постоянного действия устанавливаются:
- над каждым эвакуационным выходом;
- на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;
- для обозначения поста медицинской помощи;
- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;
- для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств,
предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.
В дошкольных образовательных организациях, учебных и медицинских
учреждениях и зданиях с постоянным пребыванием МГН эвакуационные знаки
безопасности устанавливаются независимо от числа находящихся в них людей.
В помещениях, где возможно задымление, эвакуационные знаки безопасности
следует располагать на высоте не более 0,5 м от пола. Знаки безопасности с внешней
подсветкой не допускаются.
  Дискусия закрыта