Спринклерные оросители при уклоне магистрали

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Bananodin ®

[29.09.2017 12:44:30]
 Доброго времени суток! Ситуация такая! Основная магистраль системы пожаротушения проложена с уклоном 0,5% под плоским перекрытием. Я правильно понимаю по СП5, что от колбы оросителя до перекрытия 0,08-0,3м и соответственно не зависимо от уклона основной магистрали все оросители должны быть в этом интервале и получается грубо для установки первого нужна врезка 100мм, а для последнего 600мм, что бы они были в линию? Спасибо заранее!


[29.09.2017 13:05:45]
 требования СП 5 не для линии и не для красоты расположения спринклеров, а для сокращения времени срабатывания. поэтому врезка должна быть такой, чтобы обеспечить нормативное размещение спринклеров.


[29.09.2017 14:46:43]
 Уклон для труб Ду менее 50мм должен быть 0,01(СП5 п.5.7.15).Раньше это требование касалось только воздушных спринклерных систем. Чтобы обеспечить одновременно требования п.5.7.15 и п.5.2.12 бывает необходимо в одном помещении делать для рядков стояки разной высоты. К времени срабатывания п.5.7.15 отношения не имеет(п.5.2.12 имеет).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Спринклерные оросители при уклоне магистрали      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.