Неэвакуационная лестничная клетка

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.09.2017 10:27:54]
 Приветствую всех. В здании Ф5.1 после реконструкции остается лестничная клетка, бывшая ранее Л1. Идет с первого этажа. Внутри ее расположены действующие лифты. После реконструкции все стены стали внутренними. Необходимости делать ее незадымляемой нет, для эвакуации она не используется, так как возводятся новые лестничные клетки. Стены, марши, площадки, двери, шахта лифта этой лестничной клетки соответствуют требованиям ФЗ-123 к лестничным клеткам. Прошу помочь обосновать наличие такой лестничной клетки в здании. Все нормы касаются лестничных клеток, подпадающих под классификацию ФЗ-123. А это теперь некая технологическая лестничная клетка. Могут ли здесь указать на то, что раз лестничная клетка не классифицируется, необходимо как-то защищать проемы в перекрытиях или суммировать площади этажей?
Спасибо.


[29.09.2017 11:06:44]
 Может быть, ч.20 ст.88 ФЗ-123 "Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами". Для эвакуации не используется, а препятствование распространению пожара между этажами обеспечивается выполнением требований к конструкции лестничных клеток.
ogpn8 ®

[02.10.2017 12:08:08]
 Приветствую.
Насколько я понимаю, вопрос возник на стадии разработки раздела 9 проекта реконструкции. Предположим, что рассматриваемая лестничная клетка не является эвакуационной и проблем с организацией эвакуационных выходов и путей эвакуации не возникает. В этом случае подлежат рассмотрению мероприятия по ограничению распространения пожара между этажами. Возможно, в данном случае применим п.6.1.46 СП4 применительно к главным лестницам производственных зданий с отделением от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа и соответствующми противопожарными дверями. Иначе придется суммировать площадь этажей по п 6.2.1 СП4, рассматривая двери данной технологической лестничной клетки как открытые технологические проемы. Аргументация: поскольку лестничная клетка не является эвакуационной, устройство дверей с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах для данной лестничной клетки не требуется.


[02.10.2017 15:59:12]
 При суммировании площадей


[02.10.2017 16:00:15]
 При суммировании площадей этажей будет превышение, поэтому будем готовиться к установке противопожарных дверей. Спасибо.


[02.10.2017 16:32:30]
 4.19 СП 2.13130.2012
В зданиях I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, высотой не более 28 м, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4, допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. При этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, противопожарными перегородками допускается не отделять в одном из указанных случаев: - при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; - в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2. При отсутствии в зданиях противопожарных перегородок, отделяющих помещение с лестницей 2-го типа от примыкающих к нему помещений и коридоров на этажах, суммарная площадь таких этажей не должна превышать допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 2.13130.


[03.10.2017 7:57:44]
 С другой стороны, противопожарные двери требуются по СП 2 только в лестничнывх клетках типа Н2. Во всех остальных случаях - обычные двери с доводчиком и уплотнением в притворе.
Так уж исторически сложилось, что лестничные клетки - особый элемент здания, и не рассматривается нормами как "проемы в перекрытиях". Иначе пришлось бы делать противопожарные двери во всех типах л/к.


[03.10.2017 9:45:01]
 Всем огромное спасибо за информацию и поддержку. Будем все это использовать в проекте. Всем удачи!
  Дискусия закрыта