выполнение расчета по дымовому слою в помещении

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.09.2017 17:40:32]
 добрый день.
сталкивался ли кто с расчетами, которые обосновывали отсутствие образования дымового слоя в здании с атриумным пространством.
СТУ есть (с минстроем) и там прописано, что допускается не применять противодымные экраны (на границе атриума) при обосновании отсутствия образования дымового слоя.
есть ли методика для этого расчета и как эксперт по разделу ОВ сможет его проверять.


[27.09.2017 19:15:23]
 А где именно не должен образовываться дымовой слой?


[28.09.2017 0:47:20]
 на каждом этаже в атриумном пространстве и под зенитным фонарем с открываемыми фрамугами. дым пойдет (должен пойти) вверх по конусу... и зайдет в объем верхних этажей, с пониженной температурой...


[28.09.2017 11:04:24]
 Может по полевой модели считать?!
А в МД. 137-13 "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: метод. рекомендации к СП 7.13130.2013. М., ВНИИПО, 2013." смотрели?


[28.09.2017 13:59:40]
 
Цитата si01 27.09.2017 17:40:32
сталкивался ли кто с расчетами, которые обосновывали отсутствие образования дымового слоя в здании с атриумным пространством
--Конец цитаты------
Вы вопрос ставите не четко.
Цитата si01 27.09.2017 17:40:32
там прописано, что допускается не применять противодымные экраны (на границе атриума) при обосновании отсутствия образования дымового слоя
--Конец цитаты------
Эта фраза означает, что удаление дыма из помещений, выходящих на галлереи атриума, должно исключить его попадание на галереи и далее вверх атриума при эвакуации людей.

Решение такой задачи, вряд ли, экономически целесообразно по сравнению с удалением дыма из галерей, ограниченных от атриума противодымными экранами.



[28.09.2017 14:27:55]
 Я так понимаю, что должны быть обоснованы размеры открывающихся проемов в куполе атриума, которые позволят удалять весь поступающий дым под купол и не дадут ему опускаться до уровня примыкающих к атриуму галерей.
Смотрите пособие которое Вам указали и у АВОК было похожее 2009 года кажется, но там формула не все учитывала, а в пособие добавили коэффициенты какие то еще.


[28.09.2017 18:07:18]
 Эта фраза означает, что удаление дыма из помещений, выходящих на галлереи атриума, должно исключить его попадание на галереи и далее вверх атриума при эвакуации людей.

Совершенно верно... novik_K


[29.09.2017 13:21:13]
 такой расчет можно дня за 2 сделать за 20 тр, в пиросиме отрисовать объем атриума с прилегающими коридорами, поставить плоскость по видимости на уровне 1,7 м от коридора верхнего этажа, поставить вентиляционное отверстие на ДУ и посмотреть, что получится.. с ДУ точно получится


[29.09.2017 13:56:15]
 morozofkk ® [29.09.2017 13:21:13], может и не получиться. Вы не учитываете наличие приточного воздуха (возмещения), который там при работе ДУ просто обязан быть. Его воздействие приведет к поведению дыма по совершенно иному сценарию, отличному от представлений, основанных исключительно на формулах из методик по расчету ДУ. Не будет такой ситуации, при которой дымок потянется струйкой к потолку, там соберется и мы благополучно его удалим, нет!
Говоря обывательским языком, приток разгонит дым по всему зданию.
Так что тут не все так однозначно. И прежде чем получить более-менее приемлемый вариант, придется провести не один, а может не один десяток расчетов, с различным расположением очага пожара и объемно-планировочными решениями.


[29.09.2017 14:33:02]
 В расчете можно поставить отключение вентиляции при срабатывание АПС - а это время, в большинстве случаев, самое начало развития пожара.


[30.09.2017 15:28:09]
 novik_n ® Решение такой задачи, вряд ли, экономически целесообразно по сравнению с удалением дыма из галерей, ограниченных от атриума противодымными экранами.

+1


[09.10.2017 13:34:11]
 firesafetyblog это если правильно моделировать то нужно учитывать наличие приточного воздуха, а можно проще поставить плоскость "open"
об этих моментах может знать только человек работающий в данных программах, считаю, что для обоснования в экспертизе этого достаточно.. при этом были СТУ где выступ 0,6 просто записывали без всяких расчетов
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: выполнение расчета по дымовому слою в помещении      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.