Спринклерные оросители в межферменном пространстве

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Bananodin ®

[27.09.2017 10:23:08]
 Добрый день всем! Помогите советом! В проекте склада с высотой складирования больше 5,5 м устанавливаются спринклера ТРВ (Аква-Гефест) с сеткой 2,5х2,5 м головкой вверх. Вся сеть разбросана в межферменном пространстве!!!! Вопрос!! Можно ли прокладывать сеть в межферменном пространстве или нужно опускать ниже ферм для исключения зон где вода на фермы будет падать, а не на пол??? Чем нормируется?? Спасибо!


[27.09.2017 10:32:24]
 А что такого в попадании воды на фермы? Если фермы не сплошные и не препятствуют карте орошения то проблем нет.

Разводка скорее всего выполнена между фермами, чтобы обеспечить нормируемое расстояние 0,3м от теплового замка спринклера до плоскости перекрытия.


[27.09.2017 15:43:18]
 В Гефестовском документе "ВНПБ 40-16 Автоматические установки
водяного пожаротушения АУП-Гефест.Проектирование.СТО 420541.004" есть указания по установке спринклеров относительно препятствий. Практически то же, что и в СП5.


[27.09.2017 19:46:34]
 В последних ВНПБ Аква-Гефест тушение ТРВ высокостеллажки не предусмотрено... убрали


[27.09.2017 22:58:56]
 Проект прошел согласование давно и рабочка выполнена сейчас задача поднять BIM модель в Revit. Вот и стал вопрос о размещении спринклеров. Здание склада из металлоконструкций и фермы высотой 1,5 м с горизонтальными связями и всяческими балками и прогонами. Под кровлей магистрали и отводы к спринклерам. Как правильно разместить основные магистрали, отводы и спринклера?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Спринклерные оросители в межферменном пространстве      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.