Спонтанный запуск установки(вентилятора) дымоудаления

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.09.2017 20:29:06]
 Уважаемые профессионалы, кто разбирается в системе запуска дымоудаления (работе вентилятора). В доме на последнем (тех) этаже установлены вентиляторы дымоудаления. И вот ни с того ни с сего один из них начал запускаться на 30 сек (шум одновременной работы минимум 500 пылесосов). Преимущественно в вечерне-ночное время с интервалом 3-4 часа происходит запуск и гул с вибрацией на 30 сек. Это действо совпало с преобразованием внешнего вида (отделкой) грузового лифта. После обращений в УК на день-два тишина. Но потом все по-новой. При этом информация от инженера, что установка на ручном режиме и просто так запускаться не может. Какие могут причины подобного сбоя?


[19.09.2017 20:34:35]
 
Цитата MoscowCitizen 19.09.2017 20:29:06
При этом информация от инженера, что установка на ручном режиме и просто так запускаться не может. Какие могут причины подобного сбоя?
--Конец цитаты------
инженер врет


[19.09.2017 21:17:18]
 На каком оборудовании автоматика противодымки сделана?


[20.09.2017 7:47:22]
 Если инженер не врет, что шкаф управления в Ручном режиме, тогда остается разобраться в конструкции самого шкафа управления вентилятором. Убедится, что шкаф в ручном режиме - достаточно посмотреть внешне какая индикация режима Автоматический - включен или отключен. Если все же режим ручной - тогда надо посмотреть какое из "интеллектуальных устройств" есть внутри шкафа - т.к. всяческого рода колизии могуть быть только в нем. Обычная релейная логика схемы управления таких "переодических" включений проявила бы себя сразу при запуске. Шлите фото - будем смотреть.


[20.09.2017 11:13:53]
 Благодарю всех за реакцию!
Нина, я думаю, что инженер, наверное, спец в других системах:-/
Zerder, я задам этот вопрос, спасибо! Надеюсь, УК знает ответ.
Dekov, все вами написаное передала пришедшему на мое обращение в УК электрику. Если еще раз произойдет случайный запуск вентилятора дымоудаления - буду добиваться фото шкафа управления, названия оборудования и предложу самим искать ответы с профессионалами на этом сайте.


[20.09.2017 11:28:31]
 Лучше запросите копию договора с лицензированной организацией, которая обслуживает:
1. пожарную сигнализацию
2. систему оповещения
3. систему противодымной вентиляции

Может быть как три, так и один договор.
Если договор один на все, то посмотрите, есть ли в нем система противодымной вентиляции.
Не редко сталкивался с ситуацией, когда фирма по обслуживанию заключала договор только на пожарную сигнализацию, и при вопросе о вентиляторах всегда отъезжали в сторону, мол от нашей системы приходит сигнал на вентилятор, у нас все нормально, сами чините вентилятор.

И почему электрик вашу заявку обрабатывал? Вашу заявку должны были перенаправить лицензированной фирме, которая обслуживает вашу систему противодымной вентиляции.

Не забудьте в платежку свою заглянуть, есть ли там графа "обслуживание пожарной автоматики". А то вдруг в УК нет договора на обслуживание, а вы много лет платите, тогда можно будет вернуть не маленькую сумму.
MoscowCitizen ®

[20.09.2017 11:47:50]
 Брандмауэр-СБ вы правы по поводу проверки наличия всех договоров и лицензий! В нашем доме тема наведения порядка в Пожарных системах прошла в 2015-2016 году по решению членов правления ТСЖ. Вроде компания, обслуживающая систему все наладила и занимается обслуживанием . Но меня тоже удивляет тот факт, что спецы "приезжали , посмотрели и ничего не выявили ". Вот поэтому приходиться мне, жителю дома, искать ниточки, где кроется проблема случайных запусков. Повторюсь, что ситуация возникла в момент смены обшивки лифта на новую "дизайнерскую"
А деньги платим, да, за "обслуживание пожарных систем" (как указано)


[22.09.2017 13:47:40]
 Ну, что сказать. Приезжал спец из Компании "Пожарные системы" (у них на обслуживании пожарные системы дома) и ничего не выявил:-( при этом количество спонтанных запусков сократилось до 1-го в день. Вот сейчас пишу после очередного такого запуска на 30 сек. Значит, фото щита автоматики запросить, и на каком оборудование все устроено.?


[22.09.2017 14:29:35]
 думаю, НЕ в ручном режиме система


[22.09.2017 14:43:47]
 Щит управления на релейных схемах. Оборудование Юнитроник 40069
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Спонтанный запуск установки(вентилятора) дымоудаления      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.