Огнезащита закладных деталей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.09.2017 9:57:12]
 Уважаемые коллеги!
В эксплуатируемом объекте балки лестничных площадок и косоуры лестничных маршей лестничных клеток типа Н2 выполнены из швеллера, оштукатурены по сетке-рабице.
Необходимо ли повышать предел огнестойкости металлических закладных деталей типа МН-118-1, к которым сваркой присоединены балки лестничных площадок?
Заранее спасибо за внимание!
ogpn8 ®

[13.09.2017 16:32:38]
 На первый взгляд, вопрос кажется риторическим. Металлический незащищенный элемент крепления несущей конструкции... далее по тексту.
С другой стороны, этот закладной элемент является частью железобетонной конструкции, см. схему:
https://www.pkr04.ru/izdeliya1.html?...
Пластина 200х200 мм толщиной 8 мм, примыкает к железобетонной конструкции. Какой потребуется тепловой поток, чтобы нагреть ее до 500 градусов с утратой несущей способности? Особенно, с учетом незадымляемости лестничной клетки. С точки зрения формально-нормативного подхода - огнезащита требуется, с точки зрения физики распространения ОФП - вряд ли, надо считать. Посмотрим, что скажут коллеги.


[14.09.2017 11:00:48]
 Указанный закладной элемент не устроен заподлицо со стеной, а прислонён вплотную к ней и закреплён на резьбовые шпильки. Таким образом, назвать этот элемент частью ЖБК нельзя.
Насчет создания в лестничной клетки условий для достижения предела огнестойкости - полностью согласен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Огнезащита закладных деталей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.