Про степень огнестойкости перегородок в подвале Ф1.3

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.09.2017 22:45:58]
 Зашел спор, что такое "Технический коридор" и чем он отличается от обычного коридора в подвальном помещении жилого дома, где выделены кладовые для сельскохозяйственной продукции с точки зрения Пожарного нормирования.

Позиция одной из сторон, а у нас просто коридор по экспликации, а не технический коридор (п.7.1.9) и поэтому перегородки, отделяющие кладовые сельскохозяйственных продуктов от коридора не предусмотрены EI45.


Дом был запроектирован по РП 1047-р, то есть по СНиП 31-01-2001, где был обязательный пункт:

7.1.9 Перегородки между кладовыми в подвальных и цокольных этажах зданий II степени огнестойкости высотой до пяти этажей включительно, а также в зданиях III и IV степеней огнестойкости допускается проектировать с ненормируемым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности. Перегородки, отделяющие ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРИДОР подвальных и цокольных этажей от остальных помещений, должны быть противопожарными 1-го типа.

По СП 54.13330.2011 пункт звучит как:
7.1.9 Перегородки между кладовыми в подвальных и цокольных этажах зданий II степени огнестойкости высотой до 5 этажей включительно, а также в зданиях III и IV степеней огнестойкости допускается проектировать с ненормируемым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности. Перегородки, отделяющие ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРИДОР (в том числе технический коридор для прокладки коммуникаций) подвальных и цокольных этажей от остальных помещений, должны быть противопожарными 1-го типа.

По СП 54.13330.2016 пункт звучит как:
7.1.9 Перегородки между кладовыми в подвальных и цокольных этажах зданий степени огнестойкости II высотой до пяти этажей включительно, а также в зданиях степеней огнестойкости III и IV допускается проектировать с ненормируемыми пределом огнестойкости и классом пожарной опасности. Перегородки, отделяющие ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРИДОР (в том числе технический коридор для прокладки коммуникаций) подвальных и цокольных этажей от остальных помещений, должны быть противопожарными 1-го типа.

Ранее в СП 4.13130.2009 был четкий и понятный пункт:
5.2.4.8 Перегородки между кладовыми в подвальных и цокольных этажах зданий II степени огнестойкости высотой до пяти этажей включительно, а также в зданиях III и IV степеней огнестойкости допускается проектировать с ненормируемыми пределом огнестойкости и классом пожарной опасности. Перегородки, отделяющие КОРИДОР подвальных и цокольных этажей от остальных помещений, должны быть противопожарными 1-го типа.

То есть в пожарном СП слово "Технический" не фигурирует.

В СП 4.13130.2013 пункт по таким перегородкам - Отсутствует.


[15.09.2017 0:51:04]
 Соображений нет?
Ваня

[15.09.2017 3:05:07]
 А термина нет , что такое технический коридор?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Про степень огнестойкости перегородок в подвале Ф1.3      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.