Постановка насосной станции в дежурный режим

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.09.2017 17:08:04]
 Колеги, доброго дня! Прошу помочь с ответом на замечание: Необходимо предусмотреть постановку насосной станции в дежурный режим автоматически.


[11.09.2017 17:10:57]
 Система пожаротушения дренчерная и заказчик хочет чтобы после тушения пожара (я так подразумеваю после исчезновения сигнала с извещателей пламени) система переходила в дежурный режим с отключением пожарных насосов


[11.09.2017 17:57:31]
 Никто не поможет?


[11.09.2017 18:07:13]
 Отключение насоса может быть местное (насосная) или дистанционное из помещения пожарного поста. См.СП5 п.12.3.


[11.09.2017 18:35:01]
 Если спринклерных участков нет.


[11.09.2017 20:50:56]
 Что тушим? сколько времени тушим? И самое главное, как автоматически восстановить дренчерный клапан в дежурный режим? А так да, п. 12.3.3 СП 5. Какие то идеи у заказчика интересные, сильно подозреваю что он не знаком с принципами работы дренчерного пожаротушения и нормами.


[12.09.2017 10:09:57]
 Спасибо всем откликнувшимся...
Система дренчерная воздухозаполненная, спринклерных участков нет.
Тушим ленточный конвейер по которому подается бурый уголь. Изначально подразумевалось,что процесс подачи воды в дренчерную сеть от пожарного насоса продолжается до момента локализации и ликвидации очага пожара.... заказчик выставил замечание: " Необходимо предусмотреть постановку насосной станции в дежурный режим автоматически."


[12.09.2017 10:18:18]
 Думаю, в качестве ответа на замечание подойдет - СП5 п.12.3.1 Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного
пожаротушения должна обеспечивать:
д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением
спринклерных систем);
как вы считаете?


[12.09.2017 10:37:07]
 Это не ответ на замечание, а согласие с ним и необходимость обеспечить автоматический режим.
Я привык, что ответ на замечание это его опровержение)


[13.09.2017 13:49:46]
 Всем спасибо. Тема закрыта
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-