Расчет необходимого количества воды на нужды пожаротушения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.09.2017 13:08:58]
 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по расчету необходимого количества воды на пожаротушение (объем запаса воды)..
Здание для проживания людей (общежитие) в 2 этажа, площадь одного этажа составляет 336 кв.м., высота одного этажа примерно 2,5 м. и административно-бытовое здание в 2 этажа, площадь одного этажа составляет 247 кв.м., высота одного этажа около 2,5 м. По моим предварительным расчетам получается, что при расходе 10 л/с, необходимо иметь запас воды 108 куб.м., т.е. два резервуара по 50 куб.м. Так ли это или я ошибаюсь???


[11.09.2017 14:30:03]
 Так, если нельзя применить этот пункт СП 8:

6.3 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч;

для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности - 2 ч;


[11.09.2017 14:48:09]
 Я считал объем на 3ч тушения пожара, т.к. здания 4 ст. огнестойкости. Спасибо за консультацию!


[11.09.2017 22:34:28]
 Два по 54 каждый.


[12.09.2017 11:59:19]
 А еще можно уменьшить объем резервуара если предусмотреть автоматическое пополнение воды в резервуар при достижении определенного уровня жидкости с помощью сигнализатора уровня жидкости


[12.09.2017 14:57:57]
 Не забудьте учесть таблицу 1 СП 8, принимайте максимальное значение.


[12.09.2017 14:58:00]
 Не забудьте учесть таблицу 1 СП 8, принимайте максимальное значение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расчет необходимого количества воды на нужды пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.