Какую в данном случае длину имеет тупиковая водопроводная линия с разветвтлением?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.09.2017 23:01:01]
 Доброго времени!
Кто как считает какая здесь длина тупиковой линии с ПГ, есть ли превышение 200 м и несоответствие СП8?
https://www.dropbox.com/s/6ujo0paka4...

Очень интересны мнения.


[08.09.2017 23:02:39]
 Врезка здесь конечно же в кольцевую сеть.


[09.09.2017 18:27:01]
 Актуально!


[11.09.2017 14:51:58]
 1. Измеряем расстояние от врезки до каждого тупика (гидранта с данном случае) - имеем 190 и 190 м - соответствие требованиям
2. Суммируем общую длину участков линии и получаем 230 - несоответствие требованиям.

Какие мнения будут?


[12.09.2017 14:45:26]
 Имхо, считаю, что данная схема не противоречит СП 8.
GRIN

[13.09.2017 9:57:30]
 Измерять по максимальному расстоянию от кольца - в данном случае оно одинаковое - 190 м, соответственно отступлений от СП 8 нет.


[14.09.2017 7:24:47]
 На схеме показано ответвление от участка кольцевой водопроводной сети, а не тупиковая линия. Тупиковая линия применяется для подачи воды водопотреблению, т.е. должен быть водоразбор. На схеме водопотребителей нет. В соответствии с СП 8 установка пожарных гидрантов допускается только на кольцевой водопроводной сети или на тупиковых линиях.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Какую в данном случае длину имеет тупиковая водопроводная линия с разветвтлением?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.