Наружное пожаротушение здания по СП 8.13130.2009

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.09.2017 11:29:17]
 Всем доброго дня!

И все же по какой таблице принимать расход воды на пожаротушение здания (к примеру жилое 17 эт, объемом 30т.куб.м.) в городе с населением 150 тыс? по таблице №2 получаем расход 25 л/с, по таблице №1 - 40л/с с расчетным количеством одновременных пожаров -3.

Вопрос задан в рамках разработки 9 раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации.


[05.09.2017 11:15:47]
 Если Вы проектируете наружный противопожарный водопровод в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети, то по табл.1.
Если проектируете здание в поселении то по табл.2,
с учетом примечания 1 к табл.1


[05.09.2017 11:18:22]
 Подниму тему.

Ранее расход принимал по табл. 2,3,4 (исключение Москва) считая, что таблица 1 диктует расход воды для расчета магистральных линий водопроводной сети.... который должен учитываться при разработке раздела "Наружные сети"

Смутило...спор с коллегой, который считает что расход воды на наружное пожаротушение зданий необходимо принимать по наивысшему, сравнивая таблицу 1 с табл. 2,3,4 хотя аргументировать так и не смог свою позицию, а так же смутили требования п.5.11-5.12 СП 8.13130.3009 в которых прописано, что к расчетному расходу воды на наружное пожаротушение необходимо прибавлять расходы воды на ВПВ, хоз питье и производственные нужды.

Прошу помочь разобраться в данном вопросе.


[05.09.2017 11:33:38]
 https://morozofkk.livejournal.com/13...

вот здесь есть кое-что, хотя я и не согласен со многим


[05.09.2017 11:51:31]
 Спасибо ув.FIRE_MAN ® за мнение, я так же придерживаюсь этой позиции. По требованиям п.п 5.11-5.12 СП 8.13130.3009 можете пояснить когда, где и кем необходимо это учитывать??


[05.09.2017 11:54:11]
 ув. Асашай ® интересует наружное пожаротушение зданий от магистральных линий водопровода с установленными ПГ. Статья немного о другом....


[05.09.2017 12:11:09]
 принимайте расход как для зданий, на расход воды для поселений не смотрите