О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Алгоритм работы пожарных насосов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Рыжая ®

[31.08.2017 17:24:16]
 Помогите!

Вопрос по проектированию установки спринклерного/дренчерного пожаротушения.

Есть предположение, что насосы в некоторых случаях будут создавать чрезмерное давление.

Можно ли в этом случае их останавливать на время? И запускать при снижении давления?

Делал ли кто-нибудь подобное, и как это лучше сделать?

И не вредно ли это для самих насосов?


[31.08.2017 17:49:12]
 А может проще подобрать клапан понижения давления, чем придумывать такую сложную схему?


[31.08.2017 17:53:26]
 С помощью электроконтактных манометров можно попробовать


[31.08.2017 18:13:34]
 Основной и резерный насосы при гидропуске выключать можно только вручную. Сами мучаемся (когда при сработке в одной из башен, в других башнях на 21 этаже по 16 атмосфер нагнетается в считанные секунды).


[31.08.2017 19:14:28]
 Можно а)поставить регуляторы давления "после себя", например отечественные АРТ-85 ("Аркон") б)Применять частотное регулирование электропривода в)Иногда нужно делать и то и другое.

StanB ® [31.08.2017 18:13:34]
Возможно, неправильно запроектированы зоны.Если 16 атм.на 21 этаже, то на первом 23 атм. ?


[01.09.2017 13:00:30]
 
StanB ®[31.08.2017 18:13:34] >> ...Сами мучаемся (когда при сработке в одной из башен, в других башнях на 21 этаже по 16 атмосфер нагнетается в считанные секунды).

А как Вы с этим боретесь?
Рыжая ®

[01.09.2017 13:01:04]
 



BTS ®[31.08.2017 19:14:28] >>

...поставить регуляторы давления "после себя"...

Подскажите, пожалуйста:

А не порвет ли трубу между насосом и регулятором давления в случае минимального расхода?

Или для предотвращения этого следует измерять давление на этом участке? И понижать мощность двигателя частотным регулятором?

И допускается ли вообще заменять частотный регулятор технологией включения / отключения насоса?
BTS ®

[01.09.2017 14:03:16]
 Рыжая ® [01.09.2017 13:01:04]

Арматура и участок трубы до механического регулятора должны соответствовать максимальному давлению. После регулятора ставят предохранительный клапан Ду15(без минимального расхода регулятор не регулирует). Технология включение/отключение ничего толком не даёт. Только постоянное бессмысленное дёрганье. Как сейчас не скажу, но лет 12 назад при насосах невысокой мощности частотное регулирование было экономичнее механического, при насосах 37квт и более были дешевле механические регуляторы,даже импортные.


[04.09.2017 12:40:00]
 Большое спасибо Всем за помощь!
Особенную благодарность хочется выразить BTS ®.
Спасибо, что поделились своим опытом и знаниями.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.