Отсутствие аварийных выходов( балконов, лоджий) зданий Ф 1.3

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.08.2017 12:36:08]
 Добрый день.
Прошу разъяснить, как решается "проблема" при отсутствии аварийных выходов (балконов, лоджий) для зданий Ф1.3-?
Слышал, что такие дома есть в Москве.


[30.08.2017 13:01:41]
 расчет риска, там как раз для Ф1.3 этот параметр имеется


[30.08.2017 13:15:44]
 И это все решение проблемы-? Так ЛЕГКО и ПРОСТО.


[30.08.2017 13:18:13]
 только риск вряд ли сойдется в жилье


[30.08.2017 13:24:13]
 Асашай ® Возможно и сойдется. Ещё зависит от количества эвакуирующихся и количества не эвакуировавшихся коэффициенты N и Nнеэв.


[30.08.2017 13:30:05]
 СТУ не пойдет,т.к. есть норма-?


[30.08.2017 13:30:12]
 время начала эвакуации очень большое. Но у меня риск сходился


[30.08.2017 13:32:09]
 Асашай ®, ткните где в расчете риска для Ф1.3 время начала эвакуации?


[30.08.2017 13:33:23]
 в одной из таблиц методики


[30.08.2017 13:38:52]
 Их можно сразу добавить в не эвакуировавшиеся


[30.08.2017 13:52:58]
 А может какие "компенсирующие мероприятия" при этом (РПР) еще нужно предусмотреть? Может кто имел опыт проектирования или экспертизы ПСД.


[31.08.2017 18:42:49]
 В качестве компенсации:
- двери квартир с пределом огнестойкости EI30;
- спринклерные оросители над дверями запитанные от ВПВ;
- тушение в коридоре;
- повышенные предел ограждающих конструкций коридора (EI60);
- ПБЗ на этаже;
- лифт для пожарных;
- отделка путей эвакуации КМ0;
- оборудование прихожих квартир адресной АПС.


[31.08.2017 19:45:18]
 Нет, я конечно все понимаю, но "двери квартир EI 30" - это полный бред. Ну ок-ок, хотя бы 15 минут, 30 зачем, оросители над дверями?
Достаточно расчет риска сделать. Если отступления только от аварийных выходов, то вполне может все получится. По расчету будет допустимо не эвакуировать не более 2% людей. Дымку надо будет учесть в расчете. Также, как правило, все получается, если СОУЭ будет не ниже 3-го типа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Отсутствие аварийных выходов( балконов, лоджий) зданий Ф 1.3      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.