п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.08.2017 19:49:44]
 Коллеги, прошу развеять мои сомнения. Есть п. 7.2 СП 7.13130.2013:

7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, ИЛИ из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: .........

Вот меня очень смущает это ИЛИ. Т.е. я могу на выбор делать дымоудаление или из примыкающих к незадымляемым лестничным клеткам помещениям ИЛИ из офисов, например???
Как одно от другого в этом пункте зависит? Бред какой-то! Вместо ИЛИ должно стоять И. Верно я рассуждаю?


[26.08.2017 19:51:47]
 И еще - согласно п. 4.4.8 СП 1.13130.2009 стены лестничных клеток с подпором воздуха не могут иметь проемов в помещения. Опять косяк в нормах! п. 4.4.8 СП 1.13130.2009 противоречит п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013

Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.


[27.08.2017 1:26:55]
 эти пункты читаются как разные.. следует предусматривать:
- из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками
- из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре


[27.08.2017 10:00:17]
 Если бы они читались как разные, то вместо ИЛИ стояло И.
И вообще, стены лестничных клеток с подпором воздуха не могут иметь проемов в помещения.


[27.08.2017 21:27:16]
 Все верно написал morozofkk ®. ДУ надо делать из помещений, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, согласны? Если в здании нет таких ЛК, то читаем дальше - из помещений офисов без естественного проветривания надо делать ДУ? Пункты читаются как отдельные друг от друга.
По поводу противоречий с п. 4.4.8 СП 1.13130.2009 я задавал вопрос во ВНИИПО в свое время. И спрашивал, допускается ли устраивать вход в лестницу Н2 непосредственно из помещения, если в этом помещении будет ДУ. Ответ был такой, что все варианты входа в лестницу Н2 изложены в п. 4.4.8 и иных вариантов не предусматривается. Так что приходится обосновывать такое.


[27.08.2017 21:49:28]
 Ув. Jose Mourinho ®!
1. Можно скинуть этот ответ ВНИИПО по п. 4.48 СП 1?
2. Умом я понимаю, что п. 7.2 ж) СП 7 говорит о том, о чем Вы здесь пишите. Но написано там совсем иное! Частица "ИЛИ" переворачивает этот пункт с ног на голову


[28.08.2017 11:45:29]
 Асашай
кто-то ставит тамбур, ктото делает расчет рисков.. в наше время все можно))


[28.08.2017 11:47:14]
 да я это понимаю, но в любом случае:
1. криво написанный п. 7.2 ж) СП 7
2. противоречие п. 7.2 ж) СП 7 и п. 4.4.8 СП 1
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.