АУПТ и водопровод для тентового здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.08.2017 7:40:23]
 Добрый день.
Смотрел предыдущие ветки по тентовым сооружениям - ответа не нашёл на аналогичный вопрос.
На производственной площадке имеется временное тентовое здание с металлическим каркасом, используется как склад. Проверяющий с ростехнадзора выписал предписание - один из пунктов которого - оборудовать его АУПТ и внутренним водопроовдом Действительно, по СП 5 по своим характеристикам попадает под АУПТ. СП 5 не разделяет здания на капитальные и временные, также как и СП10.
Если ли возможность уйти от АУПТ и водопровода?
По поводу СТУ - на временные здания и сооружения его никто не будет рассматривать.


[26.08.2017 14:47:30]
 Перечень на что не распространяется СП5:
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
- технологических установок, расположенных вне зданий;
- зданий складов с передвижными стеллажами;
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.


Временных зданий здесь нет.
Наверное потому, что временное здание, это самое долговременное


[26.08.2017 15:49:32]
 <<<...СП 5 не разделяет здания на капитальные и временные,...>>>

Посмотрите п.А2 прил.А СП5.13130. В данном документе здания, подлежащие защите АПЗ, имеют свое определение.


[26.08.2017 19:17:06]
 От АУПТ можно уйти расчётом риска, а вот ВПВ придётся делать.


[27.08.2017 20:56:53]
 Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: АУПТ и водопровод для тентового здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.