Какой кабель применить в трансформаторной

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.08.2017 15:11:57]
 Спорим с коллегой по виду кабеля системы пожаротушения в трансформаторной (10 КВ). Есть 2 мнения:

1. Применение экранированного кабеля обязательно;

2. Можно применить неэкранированный кабель, будет достаточно заземлить металлический кабель-канал, в котором будут лежать шлейфы.

Где истина?



[24.08.2017 15:29:12]
 Можно по варианту 2. Заземлённый металлический кабель-канал выполняет функции экрана.


[24.08.2017 18:38:39]
 Обычный кабель без экрана.


[24.08.2017 20:21:02]
 Если будете применять кабель с экраном, то нужно тщательно проследить, что экран везде соединен и заземлен. Иначе от экрана будет только хуже.
К тому же на большинстве адресных систем от экрана и без 10кВ один головняк. На безадресных шлейфах экран может и будет полезен. Но опять же он должным образом заземлить
koks ®

[24.08.2017 20:57:58]
 asol611 ® как обеспечиваете заземление металлического кабель-канала?


[25.08.2017 0:19:02]
 Как обеспечивать? Очевидно, в теме не хватает одного конструктора и одного мененджера от всевыщнего, которые несомненно знают, что трубы и кабель-каналы землить нужно непременно с одной стороны. Ведь главное не физика, а авторитет+эго. Ну и конечно звания заслуженных радистов ;)


[25.08.2017 7:39:04]
 Смонтировали и обслуживаем АПС и АПТ около 20 трансформаторных.
Раньше КСПВ в ПХВ трубе. Теперь FRLS.
Ложных сработок не было.
Первая ТП смонтирована в 2006г.
Не мучайтесь с экраном.


[25.08.2017 8:01:32]
 Не надо экранированный применять.


[25.08.2017 21:23:06]
 Не выпускается экранированный термокабель, заземляется клемма "Земля" на интерфейсном PIMе.
Кабель надо брать градусов на 88 или 108 С.
Витая пара, разрядники, варисторы и цифровая обработка в PIMах - идеальная защита от электромагнитных наводок.
Лучше всего обмотать трансформатор и по лоткам сверху положить по синусоиде с шагом 1,5 м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Какой кабель применить в трансформаторной      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.