Окно тамбур-шлюза во внешней стене здания, противопожарное или нет

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.08.2017 11:44:07]
 В проекте предусматривается незадымляемая ЛК типа Н3 с тамбур-шлюзом на каждом этаже, который одновременно является лифтовым холлом для пожарных подразделений.
По ГОСТ Р 53296-2009 перегородки предусмотрены 1 типа, двери в них 2 типа.

Возник вопрос, в каком исполнении предусматривать окна тамбур-шлюза во внешней стене здания.

С одной стороны, наружная стена не является противопожарной преградой. Вроде бы окна должны быть обычные.

С другой стороны, в таблице 25 ФЗ 123 указанно заполнение проемов, но не сказано в противопожарных преградах (как в таблица 23-24). Получается, что окна во внешней стене тоже должны быть противопожарными.


[07.08.2017 11:03:22]
 Здесь тамбур-шлюз не является заполнением проема в противопожарной преграде, поэтому требования ФЗ-123 не совсем подходят. Одна из стен тамбур-шлюза является внутренней стеной лестничной клетки, к ней есть соответствующие требования. К остальным конструкциям, наверно, надо относиться как к конструкциям зон безопасности, потому что тамбур-шлюз здесь обеспечивает безопасное нахождение людей в лестничной клетке. Для безопасных зон и лифтовых холлов нормируются параметры конструкций,отделяющих их от других помещений. А для наружных стен нет. Получается, что окно может быть обычное. При этом нужно будет обеспечить требуемый подпор воздуха при открытом окне. Но к такому окну могут появиться требования по ограничению распространения пожара, потому что оно расположено в наружной стене в месте примыкания противопожарных перегородок. Тогда может лучше сделать его противопожарным?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Окно тамбур-шлюза во внешней стене здания, противопожарное или нет      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.