Выделение опер. блока и отделения реанимации в пожарный отсек

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.07.2017 14:41:17]
 Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить п. 6.7.19 СП 2.13130.2012 в части: "Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных" в проектируемом 5-ти этажном здании детской больницы (Ф1.1), где:
1-3 этажи - палатные отделения;
4-й этаж - операционный блок на 4 операционные + отделение реанимации и интенсивной терапии на 12 коек + вспомогательные помещения (комнаты персонала, ординаторские, помещение хранения оборудования);
5-й этаж - технический этаж (для размещения венткамер).
Над пятым этажом запроектирован чердак.
Меня интересует, как надо выделять пож. отсек, и как его оснащать инженерными системами?


[10.07.2017 15:29:25]
 Выполняете все несущие строительные конструкции здания с пределом огнестойкости REI 150, перекрытия над третьим и 4 этажом тоже с пределом огнестойкости REI 150, стены лестничных клеток тоже с пределом огнестойкости REI 150. Лифт для пожарных может быть общий с другими этажами, т.к у Вас операционный блок не два этажа и более.


[10.07.2017 15:42:03]
 Правильно я понимаю?
1) Горизонтально делим здание на 2 пожарных отсека (1-3 этаж - первый отсек; 4,5 и чердак - второй отсек).
2) Отделение вспомогательных помещений от {опер. блока и интенсивной терапии не требуется}.


[10.07.2017 15:53:46]
 1-3 этаж один пожарный отсек, 4 этаж второй отсек, 5 этаж третий пожарный отсек, выделяем операционный блок в самостоятельный пожарный отсек по горизонтали.
Если вспомогательные помещения относятся к операционному блоку то отделять их не надо, если они не категории А, Б, В1-В3 (п/п перегородки 1-го типа).


[10.07.2017 16:24:22]
 Ув. FIRE_MAN, спасибо за ответ.
То, что вы написали мне понятно и я с этим согласен.
Но вот, что меня беспокоит:
Делать три пожарных отсека очень сложно (по инженерным системам) и накладно.
Пятый этаж - это венткамеры обслуживающие 4 этаж. Возникает вопрос, а надо ли их отделять? Если дословно читать норму, то требуется, но по смыслу - нет.
Допустим объединили 4 и 5 этажи в один отсек, что делать с чердаком?


[11.07.2017 10:05:48]
 Читайте СП 2.13130.2012


[11.07.2017 17:26:55]
 Сегодня задал этот вопрос эксперту гос. экспертизы. Он засомневался и сказал, чтоб написал запрос на разъяснение.


[12.07.2017 11:11:16]
 Какой вопрос задали? В чём эксперт засомневался? Запрос на разъяснения кому? Экспертиза в каком городе?


[12.07.2017 11:31:31]
 FIRE_MAN ®
[12.07.2017 11:11:16] Какой вопрос задали? В чём эксперт засомневался? Запрос на разъяснения кому? Экспертиза в каком городе?

Вопрос: Надо ли отделять 4-й этаж (опрер. блок и интесив. тер.) от 5-го этажа (венткамеры работающие на 4-й этаж) и чердак?

Запрос на разъяснения разработчику - во ВНИИПО МЧС.

Экспертиза в Калининграде.



[12.07.2017 12:51:16]
 По-моему в нормах всё понятно написано:
Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии должны располагаться в САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ пожарных отсеках.


[12.07.2017 14:41:18]
 Тогда такой вопрос: Если венткамеры переместить на этаж операционного блока и отделения реанимации и интенсивной терапии (далее ОБ и ОРИТ, нужно ли их отделять? (При условии, что вентамеры работают только на основные и вспомогательные помещения ОБ и ОРИТ).


[12.07.2017 18:11:50]
 Отделять нужно однозначно.


[12.07.2017 18:19:23]
 А как же п.6.8 СП 7.13130?


[12.07.2017 18:24:39]
 Еще пункты 8.1 и 8.2 СП 7.13130.


[12.07.2017 19:35:31]
 Я об этом и толкую с самого начала: Если я выделяю ОБ и ОРИТ в отдельный отсек, то у меня возникают трудности с инженерным оборудованием, в частности, с венкамерами, т.к. они попадают в другой отсек.


[28.07.2017 17:51:34]
 Говорят, что скоро выйдет обновлённый СП 2.13130 и в нём исключены требования рассматриваемые требования.
Кто-нибудь, поделитесь проектом нового СП 2.13130 или подскажите, как найти. Нужно показать заказчику и ГИПу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выделение опер. блока и отделения реанимации в пожарный отсек      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!