Подземное сооружение. СТУ.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.07.2017 12:12:22]
 Здравствуйте, коллеги.
Предложили тут проектировать музей. Объект располагается в Крыму на склоне горы. Вся сложность состоит в том, что само помещение располагается на склоне под оползнем, который когда то сошел. И по всем документам оно идет как подземное сооружение. Ранее там тоже располагался музей ВМФ. Есть ли нормы на проетирование данных объектов, как выполнить эвакуацию, как из подземного этажа или из первого? Одна сторона сооружения выходит на дорогу и есть еще два выхода они как бы выходят на верх, т.е. оно заглублено только с трех сторон. Или всё таки имеет место отсутствие норм, и требуется разработка СТУ? У кого какое мнение, возможно ли его запроектировать как одноэтажное здание?
Для понимания несколько фото https://yadi.sk/i/fdLGze4n3KuBcz


[10.07.2017 12:16:20]
 https://yadi.sk/i/fdLGze4n3KuBcz


[10.07.2017 14:16:38]
 По сути сооружение стало обсыпным.
Одноэтажным, обсыпным.
Кстати, уровень пола не находится (ведь?) ниже уровня земли, ну ТЕРРИТОРИИ…

Эта ситуация похожа на резервуар, стоящий на земле и обсыпанный грунтом, что бы не промерзал.
Или на арсеналы.
Здания стоят на уровне отметки земли 0,000, и обсыпаны с ТРЕХ сторон грунтом….

Да вроде не запрещается на кровлю здания укладывать грунт и присыпать стены здания грунтом до кровли…

Похоже, здание НАЗЕМНОЕ, обсыпное.


[10.07.2017 15:38:49]
 Спасибо, ув.Andorra1 ®, за упоминание про обсыпку и про то что за 0.000 взять уровень пола помещения. Меня пугает само определение "подземное сооружение", оно даже в задании так названо. Не упереться бы в экспертизе на отсутствие норм эвакуации из подземного сооружения.


[11.07.2017 8:27:34]
 То, что написано в Задании, можно переделать.
Главное - что прописано в ГПЗУ....

А так, у вас классическое здание на уклоне местности.
"При размещении здания на участке с уклоном, когда невозможно определить принадлежность этажа по приложению Б, определение этажности следует применять для каждого помещения в отдельности. Для этого надо учитывать планировочную схему данного этажа и помещения, положение наружной стены помещения относительно отмостки и параметры естественной освещенности помещения".

* Примечание - При переменных планировочных отметках земли этаж считается надземным при условии, что более 60% общей площади помещений находится не ниже планировочной отметки уровня земли или необходимые по нормам эвакуационные выходы с этажа имеют непосредственный горизонтальный проход на отметку земли.


[11.07.2017 9:55:51]
 Всем спасибо за разъяснения, уже виден свет в конце туннеля).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 