требования СТУ и проект АПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.07.2017 13:33:43]
 Коллеги, такая ситуация - есть СТУ в котором указана интенсивность, мин.площадь и мин. расход, а в проекте расход получился естественно больше. Теперь, после проведения испыьтания ИПЛ закзчику выдали акт, где указано, что система не выдает расход как в проекте. как можно выйти из ситуации? может проект подредактировать?


[03.07.2017 14:09:34]
 Если установка дренчерная, в СТУ не должен был выдаваться расход, ибо он определяется расчётом по площади, интенсивности и конкретной расстановки оросителей. Если спринклерная, то если на минимальной площади при обеспечении минимальной интенсивности проливается расход меньший, чем указанный в качестве минимального, это даже неплохо.Минимальный расход при этом может обеспечить орошение площади, большей чем минимальная.Такая ситуация в проектах встречается достаточно часто. Важно, чтобы обеспечивалась интенсивность.Вовсе не обязательно проливать весь минимальный расход на минимальной площади. Вопрос многократно обсуждался на форумах.


[03.07.2017 14:20:41]
 не, испытания показали что система не отвечает решениям проекта, но при этом соответствует СТУ


[03.07.2017 14:21:07]
 интенсивность соответствует СТУ но не проекту


[03.07.2017 14:24:39]
 у нас просят чтобы мы в расчете прописали это.
"Если спринклерная, то если на минимальной площади при обеспечении минимальной интенсивности проливается расход меньший, чем указанный в качестве минимального, это даже неплохо" это как понять?


[03.07.2017 14:38:41]
 "...если на минимальной площади при обеспечении минимальной интенсивности проливается расход меньший, чем указанный в качестве минимального, это даже неплохо". Это плохо в данном случае, поскольку в СТУ прописан МИНИМАЛЬНЫЙ расход, значит МЕНЬШЕ, чем заявлено в СТУ, расход быть не может.


[03.07.2017 14:39:52]
 "...испытания показали что система не отвечает решениям проекта, но при этом соответствует СТУ". А в чем расчетные решения в РД противоречат требованиям, изложенным в СТУ?


[03.07.2017 14:59:03]
 Если есть возможность подредактировать проект, что бы он соответствовал СТУ, то это лучший вариант.


[03.07.2017 15:03:15]
 да в проекте по гидравлике расход больше получился и из=за этого отменили риск


[03.07.2017 15:03:41]
 я тоже так думал. хотел поинтересоваться у других специалистов


[03.07.2017 16:53:55]
 Ищущий ® [03.07.2017 14:38:41]
Если минимальный расход проливается на площади БОЛЬШЕЙ, ЧЕМ МИНИМАЛЬНАЯ ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ, это приемлемо. Нет необходимости пытаться пролить весь "минимальный" расход на "минимальной " площади.Прежде всего интенсивность.

гоха ® [03.07.2017 15:03:15]"да в проекте по гидравлике расход больше получился"
Бывают случаи, когда в силу конструкции перекрытий или сети "минимального" расхода не хватает на минимальную площадь. Тогда приходится увеличивать расход выше "минимального" по табл. 5.1 СП5.
В одном и том же помещении для разных участков,каждый из которых по площади равен минимальной, для обеспечения расчётной интенсивности может требоваться разный расход.

Jose Mourinho ®

[04.07.2017 3:21:20]
 Москва Сити?


[04.07.2017 14:16:32]
 Jose Mourinho ®[04.07.2017 3:21:20] "Москва Сити?"
Где угодно.


[04.07.2017 17:38:00]
 гоха ®

Москва Сити? ИПЛ там проводили испытания?


[06.07.2017 12:33:07]
 да не, это у нас в области


[06.07.2017 12:34:25]
 так как быть то? при расчете риска учитывать соответствие системы нормативным документам? расход ведь отвечает требованиям СТУ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: требования СТУ и проект АПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.