Пристроенная котельная с пристроенным расходным резервуаром

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
beldimon ®

[02.07.2017 14:07:46]
 Здравствуйте.

К зданию пристроена котельная, через противопожарную стену 2 типа с негорючей кровлей.

Могу ли я пристроить с другой стороны котельной помещение с расходной емкостью, через противопожарную стену 1 типа?

Так сказать, на плане получается такой пирог: торец здания с сендвич стеной - пристроенная котельная с п.стеной 2 типа (кирпич) со стороны здания - пристроенное помещение с расходным резервуаром с п.стеной 1 типа (кирпич) со стороны котельной.

При этом расстояние от помещения с резервуаром до торца здания будет около 4 м.

Спасибо.


[02.07.2017 17:34:54]
  Здравствуйте.=beldimon ®
Здравствуйте. Какое здание(жилое производственное, административное, и т.д.), какая котельная (вид топлива. мощность), вместимость резервуаров?
beldimon ®

[03.07.2017 2:43:45]
 Производственное.
Котельная с 2мя котлами по 160 кВт.
Топливо отработанное моторное масло 10 кубов.


[03.07.2017 13:19:02]
 С такой мощностью, Вы попадаете под действие СП 281.1325800.2016. Смотрите Раздел 5, там все достаточно подробно расписано.
СП 89 на ваш случай не распространяется


[03.07.2017 17:19:20]
 нормальный документик. расстояния от стен до окон, тут нельзя и здесь никак ...))) почему нельзя формулировки какие-то одинаковые прмиенять? например 4м по горизонтали от внутреннего угла
beldimon ®

[03.07.2017 17:38:38]
 Никаких требований о размещении расходного склада с топливом я не обнаружил, а в этом и заключался мой вопрос. В остальном требования аналогичные требованиям к пристроенным котельным в СП4 . . ., кроме уточнений о расстоянии до проемов.
Вопрос остался открытым.
За ссылку на документ спасибо.


[03.07.2017 17:46:25]
 так стена 1 типа и расстояние не нормируется. Это даже в СП 89 указано помимо СП 4
beldimon ®

[05.07.2017 1:47:45]
 Действительно не нормируется предел огнестойкости между теплогенераторной и помещением с топливом и это очень странно: в помещении с теплогенераторной емкость размещать нельзя, а в пристроенном помещении, отделенном перегородкой с ненормируемым пределом огнестойкости можно.
Либо здесь нужно применять СП 4.13130:
6.2.10 Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, B1, B2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
- в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа?
beldimon ®

[06.07.2017 20:09:06]
 Допустим, в моем случае это не теплогенераторная, а котельная на дизеле.
Можно ли реализовать такое расположение и какими должны быть строительные конструкции (обозначены на фрагменте под номерами 1,2,3)?
https://drive.google.com/open?id=0Bx...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пристроенная котельная с пристроенным расходным резервуаром      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.