Помогите разобраться в журнале событий С2000М

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2017 16:55:49]
 риветствую всех!
Помогите разобраться!
Сработала система АУПТ! Сработало одно направление! бахнуло 10 модулей одновременно!
Заказчик в кипише кричит - "автоматика говно" и т.д. пожара небыло, а модули сработали!
Вытащил из пульта журнал событий:
01:00:00 ПОЖАР 1-е направление
01:00:00 ЗАДЕРЖКА ЗАПУСКА
01:00:57 РЕАКЦИЯ
01:00:00 ПУСК АУП
И т.д. блог прилагаю, и считал с пульта (вер. 2,04) конфиг тоже прилагаю!
Помогите понять это автоматика гонит или в реальности что то было и потушило.
https://ru.files.fm/u/7dqb6qpw
https://ru.files.fm/u/rkkpxner
https://ru.files.fm/u/y9cxxddd


[30.06.2017 19:24:26]
 30.06 01:00:00¦ПОЖАР ¦ 1/5 ¦ 1¦1-е направление

1/5 шлейф - это ИПР (5 шлейф) прибора 1 (АСПТ). Выводы очевидны.


[03.07.2017 8:41:50]
 Viss®

В смысле ЭДУ, а не ИПР?


[03.07.2017 9:16:20]
 https://ru.files.fm/u/u6ppj55
1/5 это контроль датчиков
А 1/4 Это дверь.



[03.07.2017 10:24:58]
 Питкин ® Viss ответил на Ваш вопрос. Сигнал пришел с ручного пуска.


[03.07.2017 10:52:05]
 ИПР взрывозащищенный типа "педаль"
Вроде как ИПР 514-2/В "Культ".

Помещение было закрыто опечатано.
Получается глюк системы?


[03.07.2017 11:29:44]
 Вроде как ЭДУ располагаются у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Может кто то побаловался?


[03.07.2017 11:30:46]
 23ру ® Смотря какая версия Вам наиболее выгодна...
У Вас ручной пуск в защищаемом помещении?

Версия №1. В конструкции ручников используются концевики, герконы, пружины возвратные. Монтаж проверить, добавочные сопротивления. Я больше к этому склоняюсь. Может вибрация какая была(дверью хлопнули, частая причина ложняков на картонных стенах) или гроза. Или охранник прогуливался облокотился) и т.д.

Версия№2. Автоматика глючит, демонтаж, монтаж, сметы, допники, деньги))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помогите разобраться в журнале событий С2000М      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.