Гибкая подводка KOFULSO

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2017 1:56:50]
 Коллеги. В помещениях выполнена спринклерная система с помощью стальных трубопроводов. Но в результате перепланировки некоторые помещения остались без должного количества оросителей. Можно ли дооснастить эти помещения оросителями с помощью гибкой подводки Kofulso?


[30.06.2017 11:20:37]
 А почему бы и нет? http://www.kofulso-olton.ru/certific...


[30.06.2017 12:02:32]
 пчеловод и К ® технически дооснастить можно, но вдумчиво. Чаще всего это гибкие опуски к одиночным оросителям.
У гибкой подводки ОЧЕНЬ существенные гидравлические потери. Если реконструируемые помещения находятся в районе самой удаленной от насосной части здания, то с большой вероятностью по потерям вы уже не пройдете.

И да, если у вас обычная, не ТРВ вода, то даже не думайте все протащить 15й трубой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Гибкая подводка KOFULSO      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.