лестница 3-го типа для эвакуации из офисного здания высотой более 28 м

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
olegon11

[27.06.2017 17:15:15]
 Помогите ссылкой на норм.документ, в котором четко сказано, что лестницы 3-го типа не допускаются в офисных зданиях высотой более 28 м. Или допускаются?


[27.06.2017 17:57:23]
 п.4.4.12 Лестницы 3-го типа могут применяться в зданиях не более 28 м (более 28 м применяется другой тип лестниц).


[27.06.2017 18:11:29]
 СП 1.13130.2009
8.3.5. В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28.

8.1.10. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц.
olegon11

[27.06.2017 18:43:51]
 ув. morozofkk
В п.4.4.12 СП 1 ничего вообще не сказано о лестницах 3-го типа.
В п.4.4.10 и п.4.4.11 СП 1 тоже ничего не сказано о лестницах 3-го типа, но почему Вы считаете, что в зданиях выше 28 м они не допускаются, а менее 28 м - допускаются.
Какой тогда "другой тип лестниц применяется" (не лестничных клеток?) и на основании чего?
olegon11

[27.06.2017 18:48:20]
 Я больше склоняюсь к мнению ув Асашай.
В табл.28 высота расположения этажа указана более 12 м, при этом верхний предел не указан. Значит можно считать, что 28 м - это не предел?


[27.06.2017 20:14:56]
 Брат-2, чтобы замочить нехорошего америкоса, ни как не меньше получаса поднимался в офисное здание по лестнице типа 3-го типа, оно всяко выше 28м.


[27.06.2017 20:16:03]
 Согласен, п.8.3.5 специальное требование, оно выше общего, с учетом ограничения не более 15 чел с этажа.
п.8.1.0 допускает устройство наружных лестниц без устройства внутренних лестниц, таким образом общее требование п.4.4.12 действует для всех Ф4, кроме Ф4.3.


[28.06.2017 11:02:58]
 трое пожарников ®, а в Лондоне 17 человек погибло при пожаре жилого дома, выходит фасад тоже можно делать горючим? только опасно.


[28.06.2017 20:16:19]
 Gidrant ®"а в Лондоне 17 человек погибло при пожаре жилого дома...."

Gidrant ®, а в общежитии РУДН 44 человека погибло из-за задымления лестничных клеток Л1.
Выходит, опасно...просто опасно. Лестничные клетки применять. Мда.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: лестница 3-го типа для эвакуации из офисного здания высотой более 28 м      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.